洁净区是否可以不设地漏?指C级与D级,出于防止污染与管理考虑。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-8-20 20:45:18 | 显示全部楼层
玻璃杯 发表于 2012-8-20 20:28
做在自流坪下面吗?
没见过,石头指点下,谢谢。

消防地漏,口径要大,不要存水弯,直排,与排水管道直连
不锈钢的地漏盖盖上,浇筑自流坪,与地面做平,可以做一个色标,平时不用,紧急时敲掉就可以了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-7-20 14:32:46 | 显示全部楼层
C、D可以设置地漏,A、B不能设置地漏;
地漏不要存水弯,下层设气隔断最好

点评

说的好,同意这种,  发表于 2012-7-20 22:40
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-7-20 14:39:10 | 显示全部楼层
常识性的东西就不要回答了。
我问的是C区和D区不设地漏的可行性,一个都不设。

点评

可以不设,主要是排水的问题,你要处理好,没有水可处理那就更好了。  发表于 2012-7-20 22:41
回复

使用道具 举报

宗师
发表于 2012-7-20 14:46:40 | 显示全部楼层
cheng9gong 发表于 2012-7-20 14:39
常识性的东西就不要回答了。
我问的是C区和D区不设地漏的可行性,一个都不设。

可以不设,
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-20 14:52:34 | 显示全部楼层
按你實際需要可以不設

但我口服的C、D級的就需要設,機器需要

点评

机器可以采用直排出去,和地漏是两回事,  发表于 2012-7-20 22:42
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-7-20 14:55:04 | 显示全部楼层
药品GMP指南:厂房设施与设备P16
1、空气洁净度A级的医药洁净室(区)不应设置地漏。
2、空气洁净度B级、C级的医药洁净室(区)应少设置地漏。必须设置时,要求地漏材质不易腐蚀,内表面光洁,易于清洗,有密封盖,并应耐消毒灭菌。

点评

标准就是这样要求的,  发表于 2012-7-20 22:42
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-7-20 14:58:31 | 显示全部楼层
如果不设的话,洁净区消防怎么排水?

点评

安全地漏可以设置,隐形的密闭的,用于事故排水  详情 回复 发表于 2012-8-20 19:44
提的好!  发表于 2012-7-20 22:42
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-7-20 15:55:48 | 显示全部楼层
采用明沟排水!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-7-20 16:42:48 | 显示全部楼层
假若生产工艺用不着,C级和D级不设地漏最好了。
关于洁净区消防排水,个人认为,既然A级区不能设地漏,那为什么C、D为什么不可以不设呢!
个人理解。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-7-20 16:53:40 | 显示全部楼层
实际生产中会很不方便的,清洁时,那个不是大量的用水?你还是乖乖的设几个地漏吧!

点评

清洗时地面大量用水吗? 这个很奇怪了 很久以前,地面是靠冲洗的,现在呢,理念都提高了  详情 回复 发表于 2012-8-20 19:45
实际确实存在清洁的问题,  发表于 2012-7-20 22:43
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-7-20 18:30:49 | 显示全部楼层
在无菌制剂车间做过的应该知道,地面、设备外表面清洁都是用湿抹布擦拭的。

点评

口服的也不能冲洗了吧,以前的老做法,遍地地漏,到处冒水、冒气  详情 回复 发表于 2012-8-20 19:46
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-20 20:06:31 | 显示全部楼层
C、D级区域是可以设置地漏的,根据实际需要设置,但尽量少设。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-7-20 20:36:15 | 显示全部楼层
我觉得设不设地漏应该看你的产品生产过程和设备清洗情况 如果洁净区的设备能在线清洗或者清洗后污水直接排除去 产品生产过程防尘做的比较到位 其余少数部位擦拭呗 没有地漏更好 新版鸡屁有没有说必须设地漏 能不设干嘛设呢

点评

主要是清洁的问题,实际能处理好清洁就OK了。  发表于 2012-7-20 22:44

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
咕咕 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-7-20 21:02:35 | 显示全部楼层
同意楼上的!设不设地漏!要看你们实际情况!你们的产品!我们公司有地漏,但是我们的产品清洁时用不到,这就有些鸡肋了!每天要花工时去清洁!还要做记录!我个人是最反感地漏的,因为我觉得它是洁净区最大的污染源,还有好些昆虫能顺着地漏爬上来……

点评

全堵掉吧 省得管理它 管不好,到处冒水冒气 用不着  详情 回复 发表于 2012-8-20 19:47
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2012-7-20 22:44:55 | 显示全部楼层
mahuan30 发表于 2012-7-20 21:02
同意楼上的!设不设地漏!要看你们实际情况!你们的产品!我们公司有地漏,但是我们的产品清洁时用不到,这 ...

主要是车间的清洁,实际生产中很难处理。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-7-21 07:28:01 | 显示全部楼层
长期在第一线的,就知道是怎么回事啦!别自己跟自己过不去!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-7-21 09:02:15 | 显示全部楼层
hengjiang 发表于 2012-7-20 22:44
主要是车间的清洁,实际生产中很难处理。

我们车间生产的产品是水溶性的!生产结束后,用擦布蘸水直接就能清洗干净!洗机器用水多一些用容器接水,直接倒水房下水道!地漏就显的多余了!墙壁清洁用擦布擦,有的制药厂墙壁工人们用水充,时间长了,搞得墙壁上全是水点!根本擦不下去!!

点评

冲洗是旧社会的做法了  详情 回复 发表于 2012-8-20 19:48
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2012-7-21 09:21:15 | 显示全部楼层
如果是有粘性的液体制剂,就必须设地漏了。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2012-7-22 21:40:01 | 显示全部楼层
mahuan30 发表于 2012-7-21 09:02
我们车间生产的产品是水溶性的!生产结束后,用擦布蘸水直接就能清洗干净!洗机器用水多一些用容器接水, ...

如果是这样,当然不设地漏是最理想的办法啊!这种做法其实是有的。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-20 16:14:18 | 显示全部楼层
cheng9gong 发表于 2012-7-20 18:30
在无菌制剂车间做过的应该知道,地面、设备外表面清洁都是用湿抹布擦拭的。

湿抹布能清洗干净吗?

点评

操作得当,地面很少有脏污  详情 回复 发表于 2012-8-20 19:49
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-20 12:16

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表