小小男人 发表于 2018-4-2 09:12 为什么说是憋压呢?清洗球的选择要能在回流的流量/压力范围才能起到覆盖的作用。
lxjcelia 发表于 2018-4-2 09:20 老听别人说压力不够了怎么憋下压,我也想不通呢,我认为应该是回水的流量和压力跟喷淋球不匹配的时候,调 ...
自在飞花轻似梦 发表于 2018-4-2 10:10 加三通憋压好像不成立吧。水系统维持压力一般应该是选择将回水管路与管体连接的一段进行变径,比如说主循 ...
280283075 发表于 2018-4-2 10:09 你这是疏通 你讲的憋压应该是讲有三通的时候,关闭三通才是憋压吧
小小男人 发表于 2018-4-2 10:38 你要在设计上保证回流流量和压力才对。
小小男人 发表于 2018-4-2 10:52 有没旁通是不起什么作用的,喷淋球的目的就是覆盖。
lxjcelia 发表于 2018-4-2 11:04 假如25的球是2公斤时5.5t/h,1公斤时4t/h,系统是50的管,回水7t/h,回水压力1公斤,这时候可以打开旁通 ...