D级 一更算不算洁净区? 如果算一更对外界净压差就得大于10pa。 目前的设计为一更为5pa,二更为15pa,大家看看合不合理? 一更如果不算洁净区,是不是就可以不用测悬浮粒子 和沉降菌?
还有大家的纯化水方法学确认 都做了吗?

回复

使用道具 举报

药士
发表于 2018-5-12 23:31:38 | 显示全部楼层
你说这种情况一更算是控制区,不算洁净区,不用测悬浮粒子及沉降菌
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-5-13 07:20:18 | 显示全部楼层
我觉得不算洁净区,你说的那两个指标不用测
纯化水方法学不用做
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2018-5-13 08:24:29 | 显示全部楼层
看顶上有高效不,设计院出图是很明确的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-5-13 10:49:54 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2018-5-13 11:29:49 | 显示全部楼层
一更一般只有一个送风口,没有高效保持微正压为二更做缓冲。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-5-13 12:11:38 | 显示全部楼层
不算的,不过现在设计院出图都有高效送风的,但一更与外界的压差未进行要求的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-5-14 09:09:55 | 显示全部楼层
CNC区吧。不用测悬浮粒子 和沉降菌。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-5-14 13:39:38 | 显示全部楼层
洁净送风区!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-5-14 13:46:30 | 显示全部楼层
不算,是控制区,压差设置是合理的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-5-14 13:48:18 | 显示全部楼层
你如果有二更的话,一更就不是洁净区了哦,是一般CNC区域。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-5-14 14:56:20 | 显示全部楼层
当控制区就行,不必按D级
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-5-14 20:37:27 | 显示全部楼层
915_雨 发表于 2018-5-13 08:24
看顶上有高效不,设计院出图是很明确的。

看了一下 图纸 一更划到D级洁净区了 有高效和回风
回复

使用道具 举报

发表于 2018-5-14 20:40:52 | 显示全部楼层
不算洁净区
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-5-23 11:44:32 | 显示全部楼层
可以设为CNC,洁净送风即可。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-8-18 19:02

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表