发表于 2018-7-7 11:13:38 | 显示全部楼层
想根本解决就是更换空调,增加换气率,直接解决就是加除湿机,夏天的北方尤其明显,南方长期湿度高,空调多具有除湿作用,北方仅夏天湿度变态,一般很少有除湿作用
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-7-7 16:37:29 | 显示全部楼层
黄精 发表于 2018-7-7 11:13
想根本解决就是更换空调,增加换气率,直接解决就是加除湿机,夏天的北方尤其明显,南方长期湿度高,空调多 ...

谢谢,增加换气率是提高洁净区的换气次数吗?
空调机组里面增加不了除湿机,还有其他方法可以加吗?

点评

空调机组里加不了那可能是设计问题,很多空调机组设备厂家没有考虑这个功能,设计时也可能因为地域问题忽略了此功能,其他方法可以单独买除湿机放进该房间,但是这样需要进行风险评估。  详情 回复 发表于 2018-7-9 19:27
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-7-7 16:39:23 | 显示全部楼层
黄精 发表于 2018-7-7 11:11
很简单,说明屋内排风口位置设计不合理或者换气量设计不合理,不能满足湿气的流转和换气,就像家里空调摆放 ...

换气量对除湿效果是高好,还是低好,目前我们空调的换气次数很高。

点评

不知你说的空调换气次数是空调机子的换气次数还是该房间的换气次数,重点是需要该房间的单位时间的换气次数和角度,如果该房间换气次数够高(国标里不同洁净级别有不同要求),那就是进风回风设计的不合理  详情 回复 发表于 2018-7-9 19:22
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-7-7 16:39:55 | 显示全部楼层
知与谁同 发表于 2018-7-7 09:59
是不是进风量小了?

进风量很大,换气次数都达到四五十了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-7-7 16:48:03 | 显示全部楼层

回帖奖励 +5 金币

好像还有金币拿哎
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-7-7 16:49:03 | 显示全部楼层
狂公子 发表于 2018-7-7 16:48
好像还有金币拿哎

不回答问题拿金币要剁手哟!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-7-7 16:49:41 | 显示全部楼层
zhuyemm 发表于 2018-7-6 19:01
我只是路过打酱油的,嘿嘿

混金币的统统剁手!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-7-9 19:22:46 | 显示全部楼层
快乐的大脚 发表于 2018-7-7 16:39
换气量对除湿效果是高好,还是低好,目前我们空调的换气次数很高。

不知你说的空调换气次数是空调机子的换气次数还是该房间的换气次数,重点是需要该房间的单位时间的换气次数和角度,如果该房间换气次数够高(国标里不同洁净级别有不同要求),那就是进风回风设计的不合理
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-7-9 19:27:33 | 显示全部楼层
快乐的大脚 发表于 2018-7-7 16:37
谢谢,增加换气率是提高洁净区的换气次数吗?
空调机组里面增加不了除湿机,还有其他方法可以加吗?

空调机组里加不了那可能是设计问题,很多空调机组设备厂家没有考虑这个功能,设计时也可能因为地域问题忽略了此功能,其他方法可以单独买除湿机放进该房间,但是这样需要进行风险评估。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-7-18 14:38:23 | 显示全部楼层

回帖奖励 +5 金币

目前我们还没遇到这个问题,先学习
回复

使用道具 举报

发表于 2018-7-18 15:22:30 | 显示全部楼层

回帖奖励 +5 金币

大型仓库湿度怎么控制
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-7-18 15:32:06 | 显示全部楼层

回帖奖励 +5 金币

主要是外部环境温湿度高影响的吧,有除湿机吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-7-19 09:58:19 | 显示全部楼层

回帖奖励 +5 金币

因为外部温度比室内高 湿度高一点很正常的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-7-19 10:34:14 | 显示全部楼层

回帖奖励 +5 金币

因为洁净区和室外(夏季)的温度差距大,室外的高温空气湿度大,空调系统的除湿能力有限
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-7-20 10:24:26 | 显示全部楼层
探头处的温度貌似对湿度检测影响挺大的。https://www.ouryao.com/thread-248241-2-1.html,这是参考下,温度和湿度一起记录对比下看看
回复

使用道具 举报

发表于 2018-7-24 17:29:58 | 显示全部楼层
检查室内的送风口 回风口布局是否合理、在检查送风量和初始设备如:表冷盘、等水盘和凝水排放是否通畅。或者加热除湿装置是否正常运作。还没有办法 就说明房间里有高热设备或者人员进如太多 超过了原设计的最小换气次数!湿度5%说真的也不多,人在里面还算舒服!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-7-28 10:00:57 | 显示全部楼层
我们也有同样问题,我们是这么解决的:在送风口切除一段风管,增加电加热设备,对送风进行加热除湿,光是对送风进行加热除湿会导致洁净区温度升高,然后我们就开启降温设施,现在已经能控制洁净区的湿度和温度。仅供参考!
以前洁净区是个别房间湿度超标,当时处理时是购买的移动式除湿机对超标的个别房间进行单独除湿。后地方药监部门说此移动式除湿机存在风险,问我们有没有做相关的风险评估,太搞脑子,最后咨询空调厂家在送风段增加的加热除湿功能(因为公司领导考虑费用问题---“怕花大钱”,故用的这样简单方法进行除湿)。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-7-28 15:58:12 | 显示全部楼层
zt03 发表于 2018-7-28 10:00
我们也有同样问题,我们是这么解决的:在送风口切除一段风管,增加电加热设备,对送风进行加热除湿,光是对 ...

可以考虑,我咨询一下,谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2018-7-28 16:42:32 | 显示全部楼层
外部温度比室内高 湿度高很正常的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-11-18 15:32:40 | 显示全部楼层
送风管内的湿度能够满足要求,说明机组的除湿能力还是够的。按照你说的情况肯定其它季节也存在,只是没有超标所以就没有在意。到了夏季机组的调节能力到了极限,湿度已经接近上限的区域。室内除湿后自然房间的湿度就高了,如果又是直排的,机组也感觉不到这个情况,所以没有预先将机器露点再降低。而回风经过与其它房间混合后,湿度的上升被掩盖掉了。这种情况可以尝试将该房间的湿度纳入控制系统......
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( (京)-非经营性-2014-0058 京ICP证150354号 京ICP备14042168号-1 )

GMT+8, 2024-3-29 20:00

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表