欢迎您注册蒲公英
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
PDA认为,没有一条GMP的法规不允许在GMP厂房内放置碎纸机,但是近期有一系列的发现项和碎纸机以及碎纸机的使用有关,所以PDA的建议是关于碎纸机的使用,提供更多的指导性文件以及文件管理方面的规定。
在使用碎纸机方面,有怎样的限制呢?PDA有如下的解释:
PDA不建议将碎纸机(或者其他可能造成GMP文件被损毁的设备)直接放置在有GMP功能的功能区,尤其是一些会产生原始数据的地方,比如生产区,仓库以及实验室区域,PDA认为这些区域的风险更高。
对于一些承担管理职责的区域,比如财务部门、人事部门等非核心GMP区域,碎纸机的放置是允许的,同时建议对碎纸机的使用进行必要的控制。
对于GMP和非GMP的记录,GMP记录都应该在质量体系中定义一个保存期限,而非GMP的记录则只要符合公司的记录保留要求就可以了,通常并不是检查关注的重点。
与碎纸机类似的情况是,有些公司会在内部设置一种专门放置废弃文件的垃圾箱,所谓的Secure Bin,对此PDA的建议是如果这类Secure Bin放置在GMP或靠近GMP的区域,应该有相应的流程规定如何进行箱内文件的销毁,销毁前是否有必要进行相应的检查,QA是否有必要进行定期的抽查等......
在R&D部门,可能会同时有GMP和非GMP的研究同时进行,建议研发机构可以区分出GMP数据以及非GMP数据,同时防止GMP记录的非授权的删除。
类似的,PDA认为并没有GMP条款禁止修正带和便笺条的使用,但是建议不要在相应的区域放置此类文具,因为GMP中有对于记录修改的要求,修正带修改显然不能满足保证原内容可见,便签条的使用也同样容易造成数据的丢失。
看到今天的文章,想起前几天群里看到的一则讨论,有人在问,相关的功能间标识的标识牌是需要安装在门上,还是需要安装在门旁边的墙上,在问有没有什么规定,我觉得能问出这个问题的公司也真是应该好好去看看了,你们的SME的水平堪忧啊......
|