蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

使用微信帐号登录

使用微信帐号登录

查看: 260|回复: 6
收起左侧

[空调系统] 人员管理之洁净室容纳人数换算

[复制链接]
发表于 2018-8-10 15:35:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 雪锋 于 2018-8-10 16:13 编辑

洁净室容纳人数换算.zip

48.03 KB, 下载次数: 40, 下载积分: 金币 -1

点评

yc20160802  一般情况下洁净区足够大,可以容纳很多人。关键是如何尽量少用人。  发表于 2018-8-10 18:34
发表于 2018-8-10 15:44:45 | 显示全部楼层
如果是B级呢,浮游菌标准才是10,100平的洁净区,只能1个人么?
发表于 2018-8-10 17:02:38 | 显示全部楼层
我也认为仅用该方法不合适
发表于 2018-8-10 17:38:01 | 显示全部楼层
一、每人每小时的新鲜空气量不小于40m3
①《医药工业洁净厂房设计规范》 GB50457—2008中第9.1.3条第2款
②《洁净厂房设计规范》 GB 50073-2013中第6.1.5条第2款
控制人数 = 空调新风比%×房间风量÷40m3/h

二、洁净室设计人数平均每人2m3~4 m3
《洁净厂房设计规范》 GB 50073-2013中第4.3.5条
控制人数 = 房间面积÷(2或4)m3

二者中最小者
发表于 2018-8-10 19:35:11 | 显示全部楼层
参考一下
 楼主| 发表于 2018-8-11 21:59:26 | 显示全部楼层
915_雨 发表于 2018-8-10 17:38
一、每人每小时的新鲜空气量不小于40m3
①《医药工业洁净厂房设计规范》 GB50457—2008中第9.1.3条第2款
...

谢谢资料,会及时更新
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×友情提示
1、无权下载附件会员可能原因:1.“待验证用户组“,请点击注册邮箱里面收到的确认邮件即可; 2.作者设定权限的,提高用户组级别即可
2、对本站的任何疑问或合作需求,请联系微信tank066,关于怎样提高用户组/积分:https://www.ouryao.com/thread-6764-1-1.html
3、注册用户在本社区发表、转载的任何作品仅代表其个人观点,不代表本社区认同其观点。
4、如果存在违反国家相关法律、法规、条例的行为,我们有权在不经作者准许的情况下删除其在本论坛所发表的文章。
5、所有网友不要盗用有明确版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号 京ICP证150354号 )

GMT+8, 2018-8-21 01:20 , Processed in 0.163251 second(s), 57 queries .