目前医药洁净厂房高效过滤器检漏主流采用PAO光度计法,对于已安装的高效过滤器,如果不具备PAO检漏条件的情况,仍然可以采用大气尘源粒子计数法,无污染而且准确度相对高。
楼上chen5385973给的方法很给力,应该是实实在在做过。对于上游浓度按国标普通高效过滤器取4000粒/L,检漏可接受标准不建议采用2/3倍的额定泄漏率,不便于现场检测。
参考国标GB 50591-2010《洁净室施工及验收规范》、GB25915.3-2010/ISO14644-3《洁净室及相关受控环境 第三部分检测方法》、GB 51110-2015 《洁净厂房施工及质量验收规范》和,最新的GB36066-2018《洁净室及相关受控环境:检测技术分析与应用》
对于高效检漏可以采用大气尘,许钟麟等专家学者曾做过这方面的对比研究,相关资料见附件。 |
-
-
GBT 36066-2018 洁净室及相关受控环境:检测技术分析与应用2018.7.1实施.pdf
3.81 MB, 下载次数: 52, 下载积分: 金币 -1
-
-
GBT 25915.3-2010 洁净室及相关受控环境 第3部分:检测方法.pdf
2.36 MB, 下载次数: 37, 下载积分: 金币 -1
-
-
GB 51110-2015 洁净厂房施工及质量验收规范.pdf
13.98 MB, 下载次数: 33, 下载积分: 金币 -1
-
-
GB50591-2010 洁净室施工及验收规范(附条文说明).pdf
4.94 MB, 下载次数: 23, 下载积分: 金币 -1
-
-
高效过滤器现场大气尘检漏方法_验收规范_编制组系列探讨问题之九_许钟麟.caj
1.05 MB, 下载次数: 29, 下载积分: 金币 -1
售价: 1 金币 [记录]
-
-
高效空气过滤器现场检漏方法测试精度比较研究_曹冠朋.caj
359.28 KB, 下载次数: 26, 下载积分: 金币 -1
售价: 1 金币 [记录]
-
-
_洁净室施工及验收规范_的检漏方法受到国际关注_曹国庆.caj
85.12 KB, 下载次数: 26, 下载积分: 金币 -1
售价: 1 金币 [记录]
-
-
验证方案高效检漏描述.docx
14.17 KB, 下载次数: 28, 下载积分: 金币 -1
售价: 1 金币 [记录]
|