发表于 2018-8-24 18:23:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
  在这几天的给空调检漏的过程中,有些高效时漏时不漏,请教各位大神,什么原因啊?

点评

5天了,有点反应,ok?  发表于 2018-8-29 14:14
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-8-24 20:08:46 | 显示全部楼层
重复测量几遍 然后停在泄露的地方看看  可能会房间的粒子较多
回复

使用道具 举报

发表于 2018-8-24 21:00:21 | 显示全部楼层
高效过滤器检漏么?在高效过滤器边框围一圈围挡试试
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-8-25 07:25:09 | 显示全部楼层
就是要漏要不漏?
回复

使用道具 举报

发表于 2018-8-25 08:18:24 来自手机 | 显示全部楼层
这要看你怎么检漏了,如果在D级区检漏,由于风量比较小,受环境影响比较大,这时需要加围挡,并且需要在围挡的下方系一下,使围挡内部成正压。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-8-25 09:16:15 | 显示全部楼层
有点疑问,D级检漏有多大必要性,风速都满足不了采样量!

点评

那是空调系统的要求  详情 回复 发表于 2018-8-25 10:05
风速不是要求在设计风速的80%~120%之间就可以了吗?  详情 回复 发表于 2018-8-25 09:54
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-8-25 09:54:18 | 显示全部楼层
yhdaizy@163.com 发表于 2018-8-25 09:16
有点疑问,D级检漏有多大必要性,风速都满足不了采样量!

风速不是要求在设计风速的80%~120%之间就可以了吗?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-8-25 10:05:49 | 显示全部楼层
yhdaizy@163.com 发表于 2018-8-25 09:16
有点疑问,D级检漏有多大必要性,风速都满足不了采样量!

那是空调系统的要求
回复

使用道具 举报

发表于 2018-8-25 13:10:08 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-8-25 14:14:04 来自手机 | 显示全部楼层
先了解检漏的原理
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-8-25 19:20:00 | 显示全部楼层
看你用什么方法检漏了?粒子计数器不准的,用上游发烟的方法试试
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2018-8-26 08:29:23 | 显示全部楼层
漏就漏,不漏就不漏,一下一个样是检验仪器和操作有问题。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-8-27 16:56:52 | 显示全部楼层
一般现在最普遍采用PAO检漏的方法,检测结果比较靠谱,如果有漏点,就应找到是什么地方的原因导致的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-8-29 08:45:54 | 显示全部楼层
可能是房间中粒子高了,产生假象。
但是还是要好好的捡漏,在疑是漏的地方仔细检查
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-8-29 12:32:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 仁怀天下 于 2018-8-29 12:33 编辑

清卫生吧  自己爬上去 打开散流板。带上白手套,摸摸风口四周和散流板。
看看安装吧  什么时候装得?新装的扣下来,还能重新装。以前装的,四周打打密封胶。
技术夹层锁好吧  检修以及巡检的时候, 千万别踩静压箱 千万别踩静压箱 千万别踩静压箱
仪器自净检查吧  采样管太长?还是里面采样量太多,数据....?
换个操作的人试试吧 那谁你行不行,不行一边去,新来的小孩儿就是不靠谱。(丫也没给我好好培训,就知道说我不靠谱
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-8-30 08:47:27 | 显示全部楼层
先看你使用的是什么方法,应该是粒子计数器扫描扫描,环境对检测结果影响较大,使用PAO检测结果准确些
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-8-30 14:07:37 | 显示全部楼层
偏差、纠正预防措施、实在不行换设备换方法走变更。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-8-31 09:35:42 | 显示全部楼层
我以前也遇到过这个问题,我觉得是风速的原因,高效过滤器检漏时风速影响很大的,再就是检查一下你的气溶胶光度计的自净怎么样。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-8-31 10:46:41 | 显示全部楼层
PAO么?出现规律性报警的,肯定有泄漏,高效一般面板很少有泄漏大多数是边框问题,或是房间影响,或者是方式不对扫面板的速度太快
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-8-31 17:34:47 | 显示全部楼层
我觉得是楼主没表述清楚,时漏时不漏的检测地方一样?若一样,检测位置距高效出风面高度是多少?说实话,我怀疑是楼主操作问题
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。