蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
12
返回列表 发新帖
楼主: 大海00
收起左侧

【空调系统】自净时间实际都是怎么做的?

  [复制链接]
药徒
发表于 2018-10-30 14:18:23 | 显示全部楼层
大海00 发表于 2018-10-29 20:34
基本都是这样做的,不知道那个与室外连通的方式,你们有没有尝试过?

这个我们没有尝试过,原则是不引人其他的污染物,而且通用的材质比较受认可,不然又解释不清楚残留去除的事情了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-10-30 14:53:38 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

回复

使用道具 举报

发表于 2018-10-31 16:52:44 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

PAO发尘至等级百倍浓度,计时开始,降至等级最大允许浓度,计时结束,计算时间,与标准时间对比
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-10-31 16:55:40 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-11-10 11:26:59 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

D级区很难做到100倍,我们是停机几天,人员活动继续,再做自净
回复

使用道具 举报

发表于 2018-11-13 19:58:36 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

还有没有比较好的方法,我月底要空调验证了,急求!!!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-11-14 08:13:37 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

GB/T36066-2018《洁净室及相关受控环境检测技术与应用》

点评

确实有这个规范,只是与外界联通的方式不好界定实施,而且最主要的是跟检察员解释费劲  详情 回复 发表于 2018-11-14 08:17
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-11-14 08:17:30 | 显示全部楼层
郭斌啊! 发表于 2018-11-14 08:13
GB/T36066-2018《洁净室及相关受控环境检测技术与应用》

确实有这个规范,只是与外界联通的方式不好界定实施,而且最主要的是跟检察员解释费劲
回复

使用道具 举报

发表于 2018-11-14 08:33:31 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

所谓的自净就是在洁净区不符合要求的前提下,打开空调后,洁净区多久能够恢复至符合要求的状态,我们这里一般30分钟就能符合要求。

操作方法,不开空调,检测洁净区环境处于尘埃粒子处于符合要求数据1.2倍以上,然后,关闭所有洁净区的房门,使洁净区处于日常工作状态,打开空调系统,在10分钟、20分钟及30分钟后进行检测,只需检测未开空调前最差的房间即可,看多久能够恢复——合格后,对其它所有房间都检测一下,以确定洁净区所有房间都符合要求。

点评

我个人认为只要将日常中有可能发生的最差环境自净到合格即可,谁家能形成3520000的粒子浓度?没什么意义,除非着火,那么着火后还生产个毛啊,消防早就让你关门了!  详情 回复 发表于 2018-11-14 09:22
你们自净时间有点长啊  详情 回复 发表于 2018-11-14 09:20
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-11-14 09:20:12 | 显示全部楼层
liser2018 发表于 2018-11-14 08:33
所谓的自净就是在洁净区不符合要求的前提下,打开空调后,洁净区多久能够恢复至符合要求的状态,我们这里一 ...

你们自净时间有点长啊
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-11-14 09:22:31 | 显示全部楼层
liser2018 发表于 2018-11-14 08:33
所谓的自净就是在洁净区不符合要求的前提下,打开空调后,洁净区多久能够恢复至符合要求的状态,我们这里一 ...

我个人认为只要将日常中有可能发生的最差环境自净到合格即可,谁家能形成3520000的粒子浓度?没什么意义,除非着火,那么着火后还生产个毛啊,消防早就让你关门了!
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2018-11-14 09:43:57 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-4-17 10:46:30 | 显示全部楼层
大海00 发表于 2018-10-29 20:34
基本都是这样做的,不知道那个与室外连通的方式,你们有没有尝试过?

没有尝试过的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-4-18 07:28:46 | 显示全部楼层
使用PAO气溶胶发生器 如果是D级环境 只需将环境破坏至静态悬浮粒子标准的10倍以上 (我记得目前好像没有尘埃粒子计数器计数可以超过8位数) 也就是3520万以上 20分钟以内 能够达到静态标准352万 因为粒子浓度要求是破坏至100倍 但是实际仪器设备达不到 所以有一个换算公式 根据我的经验 差不多D级在15分钟之内要求达到352万
另外 自净时间测试一般在厂房首次确认中执行 周期性确认意义不大 除非更换高效过滤器 偏差 变更等 还有要根据剂型产品的特点进行风险评估  
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-4-18 16:40:12 来自手机 | 显示全部楼层
我们公司B级采用停机,发烟笔发烟,开机用100比1方法来做
c d级也是一样,停机发烟,开机测试但是通过算恢复率来算自净时间
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-4-18 16:50:24 | 显示全部楼层
2种方法,根据自己实际的情况进行选择!
微信图片_20190418164916.jpg
微信图片_20190418164927.jpg
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-4-18 17:01:51 | 显示全部楼层
100倍仪器受不了,听说也可以采用最差条件,从最差条件起到合格的环境条件
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-4-26 10:35:11 | 显示全部楼层
路过,学习一下
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-9-16 07:20

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表