蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 14330|回复: 29
收起左侧

[其它] 净化空调系统初中效过滤器压差的上下限设置问题

  [复制链接]
药徒
发表于 2018-11-1 11:39:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
各位大狮们,请教一下净化空调系统的初中效过滤器的压差上下限问题。上限一般设置为初始值的1.5-2倍,下限该怎么规定呢?有没有相关的指导性的法规或标准?谢谢~~~

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-11-1 14:12:09 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

个人认为,下限主要指过滤器的清洗或更换后安装的压差范围与初始压差的对比,如若小于初始压差,建议更换新过滤器;若在大于初始压差、小于1.5倍初始压差范围内正常使用。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-11-1 14:24:57 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

下限就是初始值啊,一个过滤器正常的生命周期是:上下游压差不断增高(风量等外部条件稳定的情况下)。上下游压差比初始值低证明结构可能受损了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-11-1 14:33:07 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

下限??为什么要定下限啊?如果你的值低于初装值,那就要查了啊,是不是频率降低了,是不是过滤器被你洗的变薄了甚至是破了,没遇到过低于初装值还继续用的!所以定下限没有意义啊!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-11-1 15:03:31 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

下限就是初始值吧?
回复

使用道具 举报

发表于 2018-11-1 15:38:56 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

一般都是以初始安装时候的初始压差为准的啊,不用特别设规定的,低于初始压差就不行了,最高不超过2倍初始压差
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-11-1 15:43:17 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

下限主要是观察过滤器是否漏了的作用,没有统一的要求,自己定吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-11-1 17:07:13 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

一般不会特意定一个下限,把初始值记录好贴在压差计旁边就可以了
回复

使用道具 举报

发表于 2018-11-1 17:10:17 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

下限不就是初阻值吗?还要什么下限?低于初阻值也就是说过滤器坏了,不能达到过滤效果。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-11-1 17:17:48 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-11-10 11:08:07 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

初阻力是初次安装阻力,洗完后是安装阻力,原则上安装阻力要大于初阻力,但是有时会小,更换前的终阻力不要超过初阻力的2-3倍。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-11-10 11:44:43 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

“不得高于初始值的2倍!”初始值不就是安装后显示数值吗!
回复

使用道具 举报

发表于 2018-11-10 12:37:45 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

学习一下,谢谢各位前辈的指导
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-12-17 15:07:20 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

在系统总送风量没有发生变动的条件下,过滤器运行压差不得低于初始压差值。风阀没动,风机没动,压差表显示准确,那可能就是过滤器存在穿孔破损,需要更换。在写文件的时候,一定得强调系统总送风量一致的前提。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-12-17 15:12:31 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

我们没设置下限,意义不大
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-12-17 17:14:19 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

统计分析在药学领域的应用
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-12-18 16:41:29 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-1-17 11:27:13 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

要是新的滤袋默认初始值,清洗过的,可能还得参照清洗之前的数据,但一般都会有变化,扔了还可惜。。。看实力
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-1-18 14:02:21 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

洁净空调箱的初、中效过滤器,设定其下限是不合理的。因为同样的过滤等级,不同的厂家、不同的袋深,初始压差是有所不同的。上限设定为初始值的2倍,是为了迎合检查官的思路,其实这是一个荒唐的行为。初、中效过滤器与高效过滤器不同,高效过滤器在生命周期中的效率变化很小,但初、中效过滤器在生命周期中的效率变化很大,平时标注的是平均效率。在刚更换上去的时候,过滤效率是较低的,随着使用的进行滤层上覆盖率尘埃后,过滤效率不断的提高。实际上只要其阻力不影响空调箱的送风量,完全没有必要在效率高的时候更换掉......
回复

使用道具 举报

发表于 2019-1-18 14:54:22 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

下限值就是初始安装的阻力吧,清洗之后会变大,变小的话就是漏了、破了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( (京)-非经营性-2014-0058 京ICP证150354号 京ICP备14042168号-1 )

GMT+8, 2024-3-29 12:51

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表