发表于 2019-1-18 16:42:12 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

应该是1-2倍
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-2-10 14:12:35 | 显示全部楼层
好像没注意过下限,但讨论一下,我认为单纯不低于初装压差(初始压差)也不合理,如果在使用过程中出现压差下降,哪怕没低于初装压差,也可能出现过滤器破损或压条密封不严的问题了,这时候就要做相应检查,还是注意看使用记录吧。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-2-11 10:34:24 | 显示全部楼层
ouyang_xg 发表于 2019-1-18 14:02
洁净空调箱的初、中效过滤器,设定其下限是不合理的。因为同样的过滤等级,不同的厂家、不同的袋深,初始压 ...

你说的太对了,这就是中国GMP的现状,也可能是必不可少的初级阶段,作为被检单位不得不迎合检查员。只是希望尽快能够跨过这个阶段,使我们能够把所有的精力投放到关键节点上面。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-2-13 22:54:17 | 显示全部楼层
下限值更体现出厂的参数吧,实际使用还是倾向初始值和最终更换时的参数,
回复

使用道具 举报

发表于 2019-2-20 16:45:14 | 显示全部楼层
如果低于初始压差,就可能是破了或是漏了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-11-3 13:48:04 | 显示全部楼层
学习一下。。。。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2021-11-4 13:59:19 | 显示全部楼层
正常来讲,初效过滤器是可清洗的,但是一旦清洗过后就肯定会低于之前的压差值,所以定一个下限值是有必要的, 楼上那些人说的什么压差低于初始值就是破了漏了这种说法也不合理, 因为空调系统在循环送风时有一部分风量在管道和风箱运行中会被稀释,会导致回风没有送风大,也就会导致压差值出现低于初始值的情况, 如果是在不开启新风口的情况下,初始压差值肯定是慢慢变小,而不是慢慢变大, 因为不开启新风口就没有新的空气进入到空调系统,也就没有太多尘埃颗粒吸附在过滤棉上,所以会出现压差值小于初始值的情况,GB/T 14295-2019空调过滤器标准里有写到,清洗过后的过滤器有效率不得低于之前的85%,  你可以根据这个标准适当定一个下限值。
回复

使用道具 举报

发表于 2021-11-5 13:18:25 | 显示全部楼层
我们的上限就是两倍初始值,下限时0.7倍的初始值
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-11-7 16:01:17 | 显示全部楼层
没遇到变小的情况。初效也没漏
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-12-17 16:18:51 | 显示全部楼层
ouyang_xg 发表于 2019-1-18 14:02
洁净空调箱的初、中效过滤器,设定其下限是不合理的。因为同样的过滤等级,不同的厂家、不同的袋深,初始压 ...

是的,而且设置初值2倍,很浪费过滤器。我们现在公司是要求终阻2倍的90%。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( (京)-非经营性-2014-0058 京ICP证150354号 京ICP备14042168号-1 )

GMT+8, 2024-3-28 22:52

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表