山顶洞人 发表于 2018-12-12 19:54 高效漏了,或者散流板积尘严重吧!
使用道具 举报
bc2939111 发表于 2018-12-12 19:56 唯一有问题的地方是这个房间相对于它隔壁房间是负压,而且压差比较大,用压差计测了下估计60帕上!至于产 ...
枫林之秋 发表于 2018-12-12 21:22 如果没生产,厂房建造相同的话可能就三个原因一、高效漏了;二、风管漏风,通过墙壁进入房间。三、相对负压 ...
bc2939111 发表于 2018-12-12 20:25 应该不会,今年刚换的高效!
蒲公英帐号 发表于 2018-12-19 10:56 还需要排除一下计数器能否自净出来
枫林之秋 发表于 2018-12-19 12:36 其他没问题,单独这一个房间有问题,基本可以排除计数器问题