纯化水机组在无产水的状态下是低压循环模式,但是一级浓水处于排放状态,根据厂家调节的数值,一天大概排放72吨水,厂家还再三强调不要改数值……请问一下有什么方法能够降低水的消耗吗?
如果设置水机这样运行,不产水的时候低压循环一段时间,还没有需要用水的地方,进去待机模式,隔一段时间冲洗一下水机……这样合规吗?会有什么风险吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-1-21 17:54:21 | 显示全部楼层
首先这个低压循环不是一直开的,只有当用水量小,纯化水罐液位达到上限才开启吧。
所以现在的模式也是正常产水—低压循环—正常产水—这种模式啊,你有没有核算过现在一天排水是多少
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-1-22 08:11:09 | 显示全部楼层
在低压运行情况下有几种办法:第一种办法,设定排放间隔,每五分钟排放1分钟,其余时间水打入原水罐;第二种方法,用电导率控制,设定排放电导率值,浓水超过排放值才放浓水;第三种方法,针对大型原料药企业,把浓水收集起来排入循环水池,一般循环水的电导率小于1000us/cm,我们这边一级浓水电导率才140us/cm,比北方的自来水可能都要好。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-1-22 08:22:51 | 显示全部楼层
请教一下:纯化水机组在无产水的状态下是低压循环模式,但是一级浓水处于排放状态。既然停止产水,哪里来的浓水?纯化水制备段如何循环的? 我们的似乎不是这种模式。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2019-1-22 10:15:31 来自手机 | 显示全部楼层
72吨怎么来的?流量计?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-1-25 21:08:45 | 显示全部楼层
山顶洞人 发表于 2019-1-22 10:15
72吨怎么来的?流量计?

卡的流量计算出来的
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-1-25 21:09:17 | 显示全部楼层
jacob3263313 发表于 2019-1-21 17:54
首先这个低压循环不是一直开的,只有当用水量小,纯化水罐液位达到上限才开启吧。
所以现在的模式也是正常 ...

对,不用水的时候
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-1-25 21:10:25 | 显示全部楼层
wsx 发表于 2019-1-22 08:22
请教一下:纯化水机组在无产水的状态下是低压循环模式,但是一级浓水处于排放状态。既然停止产水,哪里来的 ...

水过预处理,过反渗透,回原水罐这么循环……但是过一级膜得时候浓水就排放了

点评

wsx
过了反渗透基本上就达到纯化水的水质要求了,这样不是太浪费了吗?如果此时已经制备了足够的纯化水为什么不可以停止制水?难道你的是长期停止制水状态?那么可以排尽,然后消毒处理,启用之前再次消毒,周期检测不是  详情 回复 发表于 2019-1-26 08:10
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2019-1-25 21:22:17 来自手机 | 显示全部楼层
石头版主,写过一个春节放假时,纯水的运行文章,可借鉴一下。似乎可以停。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-1-26 08:10:44 | 显示全部楼层
小海@ 发表于 2019-1-25 21:10
水过预处理,过反渗透,回原水罐这么循环……但是过一级膜得时候浓水就排放了

过了反渗透基本上就达到纯化水的水质要求了,这样不是太浪费了吗?如果此时已经制备了足够的纯化水为什么不可以停止制水?难道你的是长期停止制水状态?那么可以排尽,然后消毒处理,启用之前再次消毒,周期检测不是更节能。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-1-26 09:02:07 来自手机 | 显示全部楼层
我们的纯水机组在不用水的情况下每天开两个小时即可,其余时间是停机待用的……
回复

使用道具 举报

发表于 2019-12-20 10:11:16 | 显示全部楼层
wsx 发表于 2019-1-22 08:22
请教一下:纯化水机组在无产水的状态下是低压循环模式,但是一级浓水处于排放状态。既然停止产水,哪里来的 ...

前段的制备系统    在正常不制备纯化水的时候  也是循环的
回复

使用道具 举报

发表于 2019-12-20 10:11:53 | 显示全部楼层
淡色阳光 发表于 2019-1-26 09:02
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****

新式的 纯水设备 是这样的  老式的  都不带
回复

使用道具 举报

发表于 2019-12-20 10:15:34 | 显示全部楼层
wsx 发表于 2019-1-26 08:10
过了反渗透基本上就达到纯化水的水质要求了,这样不是太浪费了吗?如果此时已经制备了足够的纯化水为什么 ...

他的这个问题  应该是   不产水的时候   前段制备系统 仍然在带水循环  保证整个系统都在24小时循环   因为制备的水不进纯水箱 所以只有1级浓水  
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-12-27 08:23:09 | 显示全部楼层
制备系统循环的目的和意义在哪里?还不如直接停机保养更加保险和节能。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-10-26 11:43

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表