发表于 2012-12-27 09:15:40 | 显示全部楼层
如果是固体制剂,因为功能间是产尘的房间,所以走廊宜设成相对正压,保证走廊作为一个干净的区域,避免产尘的房间之间通过走廊产生交叉污染的风险。
如果是注射剂,那么走廊相对功能间应设成负压。因为其不像固体制剂那样,是产尘的房间(称量间除外,所以称量间一般设成相对走廊负压)。故其必须保证各功能间之间的洁净度为首要目标。

点评

谢谢指教  发表于 2013-1-8 20:55
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-2-4 18:37:55 | 显示全部楼层
走廊一般都有缓冲的作用,正压比较好
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-2-4 18:44:21 | 显示全部楼层
【讨论】同一洁净等级区,各房间之间的压差、房间与走廊之间的压差 [精华]  
http://www.dxy.cn/bbs/topic/21967236
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-2-19 09:03:48 | 显示全部楼层
与生产的品种、剂型也有关系
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-21 17:23:06 | 显示全部楼层
这个问题本身没有表达清楚吧,气压的正负是相对的,应该问的是相对什么区域正压或负压?
而具体的正负压需要根据不同的功能间去区别,不能一概而论。。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-2-21 17:40:10 | 显示全部楼层
名书屋 发表于 2012-7-31 08:30
一般为负压。对存在粉尘、致敏等污染区,为正压。

正确               
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-9 10:40:55 | 显示全部楼层
正压吧。我觉得应该是正压。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-11 20:38:46 | 显示全部楼层
wuhuwjx 发表于 2012-7-30 22:24
如果负压,走廊就是最易污染区,人员从最易污染区进入功能间,就会对功能间产生污染。毕竟走廊没有操作活动 ...

同意您的说法
回复

使用道具 举报

发表于 2014-1-21 13:55:43 | 显示全部楼层
大家讨论都很厉害  受教了 谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-16 20:49:09 | 显示全部楼层
学习了  谢谢大家的回复。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-10-20 14:50:02 | 显示全部楼层
一般口服固体制剂走廊相对功能区为正压
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-3-27 13:32:08 | 显示全部楼层
进来学习,好贴
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( (京)-非经营性-2014-0058 京ICP证150354号 京ICP备14042168号-1 )

GMT+8, 2024-6-10 16:32

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表