蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 6719|回复: 17
收起左侧

[质量控制QC] 十万级、万级洁净室的一更二更是否需要监控尘埃粒子

[复制链接]
药徒
发表于 2019-6-10 11:35:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请有经验的QA、QC帮忙看一下
十万级、万级洁净室的一更二更是否需要监控尘埃粒子,一更脱外套,二更换洁净服,如果监控尘埃粒子静态动态都要监控吗,本身会在一更脱外套,不是会产生大量的尘埃粒子吗?
还有一更二更缓冲这些是否要监控压差,按5pa来监控吗?


回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-10 11:55:18 | 显示全部楼层
悬浮粒子检测从二更开始就行,你的一更作为保护区/控制区/缓冲区去管理~~~至于压差计装在一二更之间就行,洁净区和非洁净区之间压差不小于10Pa,这个应该在你图纸上明确标明了的~~~~~~定期环境监测动静态你赶上什么条件就检什么条件就行,怕出问题就全部定期静态呗~~
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-6-10 12:16:43 | 显示全部楼层
一更不用,二更开始。你的十万级,这种现在已经没有这个概念了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-10 12:38:37 | 显示全部楼层
二更才是洁净区,而且只是半间洁净区
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-6-10 13:11:05 | 显示全部楼层
一更在设计上肯定不是洁净区
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2019-6-10 13:13:55 | 显示全部楼层
二更怎么也得定期静态监测
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-10 16:45:53 | 显示全部楼层
现在的设计,D级已经没有一更二更的区分了,更衣做个大的气锁间就行。我们现在认为的把D级更衣复杂化了,具体参见GMP指南2010版《厂房设备》分册第394-399页
回复

使用道具 举报

发表于 2019-6-10 16:54:45 | 显示全部楼层
二更肯定要监测,一更的话看你房间怎么设计的,如果有回风,进循环,我觉得还是要监测。  压差计同样看你房间设计,如果你十万级一更不算洁净区的话,那就装在一更二更之间,不小于10Pa。  十万级这个概念现在有点尴尬了,你测动态是没有标准依据的,一般只测万级的动态。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-10 17:17:40 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-10 17:27:32 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-12 10:50:41 来自手机 | 显示全部楼层
日常不用,做静态时要的
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-6-14 10:29:27 | 显示全部楼层
我不知道你已经多久没学习了,还用十年前的概念
看洁净区的操作风险程度,我举例子,制剂区域人进房间设计,
第一间缓冲,不做洁净级别要求,作用是简单手部清洁,
第二间一更,D级,作用是选取合适尺寸的洁净服
第三间二更,c级,按规定穿衣,戴无菌手套
第四间三更,c级,无菌乙醇或异丙醇清洁手部肘部,并准备进入生产区域

另外我不建议CNC区域穿白大褂,进入cnc区域后更换白色分体工作服,这样再进入洁净区时就没有脱衣流程,安全可控
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-14 10:36:40 | 显示全部楼层
二更开始定为洁净区就可以了,之前的作为缓冲就行,我们也是在几年前的检查中老师提出来的
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-6-14 10:45:57 | 显示全部楼层
王车亮 发表于 2019-6-14 10:36
二更开始定为洁净区就可以了,之前的作为缓冲就行,我们也是在几年前的检查中老师提出来的

其实看管理和人员素质,我这里也有第一间作为D级的,环境日常监测进行并且符合要求就可以
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-14 10:48:41 | 显示全部楼层
田园小草 发表于 2019-6-14 10:45
其实看管理和人员素质,我这里也有第一间作为D级的,环境日常监测进行并且符合要求就可以

以前是把一更也算为100000级了,后做的改变
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-6-14 10:50:43 | 显示全部楼层
王车亮 发表于 2019-6-14 10:48
以前是把一更也算为100000级了,后做的改变

我记得以前还有一个10万以上还有一个级别,很久以前,不太清楚了,十万级就相当于d级
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-14 10:51:41 | 显示全部楼层
田园小草 发表于 2019-6-14 10:50
我记得以前还有一个10万以上还有一个级别,很久以前,不太清楚了,十万级就相当于d级

你是药品吧,我医疗器械
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-6-14 10:53:47 | 显示全部楼层
是的,器械没太接触过,可能要求会低点,但是本着以人为本,质量优先的信念,高规格严要求是不错的
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-9-11 15:31

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表