大家好,谁有洁净区允许进入最多人数控制牌图?
我知道答案 本帖寻求最佳答案回答被采纳后将获得系统奖励2 金币 , 目前已有8人回答
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-11 15:52:14 | 显示全部楼层
我们用的是这样子的,用A4纸打印塑封后用吸铁石吸在彩钢板上,也可以找人做得高大上一点,再配合使用数字贴。
人数显示牌.png

点评

13199668878  谢谢!  详情 回复 发表于 2019-6-11 16:14
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2019-6-11 14:41:43 | 显示全部楼层
是一个车间洁净区定员总人数,还是一个功能间的定员人数,人数控制牌需要的内容
1.车间名称或控制间名称,2.房间编号(若有) ,3.最后就是控制人数:≤XX人。然后按照自己公司的文件格式去编制。
回复 支持 反对

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2019-6-11 16:14:12 | 显示全部楼层
Nichole1 发表于 2019-6-11 15:52
我们用的是这样子的,用A4纸打印塑封后用吸铁石吸在彩钢板上,也可以找人做得高大上一点,再配合使用数字贴 ...

谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-12 10:08:12 | 显示全部楼层
请问车间可进入人数需要验证吗,如果要验证怎么写
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-12 10:21:42 | 显示全部楼层
依然星期三 发表于 2019-6-12 10:08
请问车间可进入人数需要验证吗,如果要验证怎么写

进入区域人数可以计算得出  通常会远远小于的
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-12 10:42:55 | 显示全部楼层
tuqijun 发表于 2019-6-12 10:21
进入区域人数可以计算得出  通常会远远小于的

我知道根据换气次数,房间体积,可以算出来,就是怕算出来有检察官挑战有没有做这个验证。
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-12 10:48:36 | 显示全部楼层
依然星期三 发表于 2019-6-12 10:08
请问车间可进入人数需要验证吗,如果要验证怎么写

可以计算出来,方法如下:
1、《医药工业洁净厂房设计规程》中,一般每人新鲜空气量应为4-6平方米,40平方米的洁净房间,最多容纳40/4=10人。
2、《制药工业的洁净与空调》中,每人每分钟散发浮游菌的平均值是700cfu,即每小时散发浮游菌的量为42000cfu,控制人数=相应级别浮游菌限度*房间容积*换气次数/42000.
这两个值里面取小的这个值。
一般都不用做验证,不过我们之前B级有房间的人数不满足实际生产,我们就按实际生产需要最大人数进行培养基模拟灌装。
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-14 08:25:21 | 显示全部楼层
我们d级的按照100立方米可进7个人算的
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×友情提示
1、无权下载附件会员可能原因:1.“待验证用户组“,请点击注册邮箱里面收到的确认邮件即可; 2.作者设定权限的,提高用户组级别即可
2、对本站的任何疑问或合作需求,请联系微信tank066,关于怎样提高用户组/积分:https://www.ouryao.com/thread-6764-1-1.html
3、注册用户在本社区发表、转载的任何作品仅代表其个人观点,不代表本社区认同其观点。
4、如果存在违反国家相关法律、法规、条例的行为,我们有权在不经作者准许的情况下删除其在本论坛所发表的文章。
5、所有网友不要盗用有明确版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号 京ICP证150354号 )

GMT+8, 2019-9-23 15:48 , Processed in 0.128926 second(s), 62 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2012 Comsenz Inc.

返回顶部