在做冷库空载温度分布时,设置温度2~8℃,用温度验证仪测,发现都是靠近门口的几根探头温度低于2℃但不超过8℃,这样算正常吗?还是需要重新调温度重测?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-12 17:10:37 | 显示全部楼层
低于2度,不超过8度是什么意思
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-12 17:27:00 | 显示全部楼层
数据真实的话,不符合的区域严禁放置物料就ok了。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
门口确实是个重要温控点,调一下温控系统吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
门口不应该是容易超温的地方吗,咋还会低温呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
冷库门口为什么要比里面的温度还低呢,不太符合逻辑啊!库系统出风口在哪里,在门口吗?调查一下,看一下整体低了多长时间,是一段时间内,还是在验证期间都是低于2℃。
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
探头有问题吧,低点在门口,难道外面温度已经零下十多度了???
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 7 天前 | 显示全部楼层
sanshiwenwu 发表于 2019-6-13 09:03
冷库门口为什么要比里面的温度还低呢,不太符合逻辑啊!库系统出风口在哪里,在门口吗?调查一下,看一下整 ...

但是它又不是每次都低,是固定的几个时间段,好奇怪
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 7 天前 | 显示全部楼层
18362192280 发表于 2019-6-12 17:10
低于2度,不超过8度是什么意思

就是冷库设置温度范围在2-8℃,但是门口的几个点低于2℃
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 7 天前 | 显示全部楼层
志在风云 发表于 2019-6-13 09:38
探头有问题吧,低点在门口,难道外面温度已经零下十多度了???

但是它就是固定的几个时间点低而已,其它时间没有
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
这个属于验证过程中出现的偏差,应该仔细分析一下,温度偏离设定温度的原因,试着换一下别的探头或者关注一下在那几个固定时间段是否有其他活动导致偏离设定温度
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×友情提示
1、无权下载附件会员可能原因:1.“待验证用户组“,请点击注册邮箱里面收到的确认邮件即可; 2.作者设定权限的,提高用户组级别即可
2、对本站的任何疑问或合作需求,请联系微信tank066,关于怎样提高用户组/积分:https://www.ouryao.com/thread-6764-1-1.html
3、注册用户在本社区发表、转载的任何作品仅代表其个人观点,不代表本社区认同其观点。
4、如果存在违反国家相关法律、法规、条例的行为,我们有权在不经作者准许的情况下删除其在本论坛所发表的文章。
5、所有网友不要盗用有明确版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号 京ICP证150354号 )

GMT+8, 2019-6-20 12:08 , Processed in 0.124578 second(s), 51 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2012 Comsenz Inc.

返回顶部