蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 4066|回复: 25
收起左侧

[验证管理] 洁净区车间最多容纳人数验证该如何做?

[复制链接]
宗师
发表于 2019-9-6 22:32:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 飞凌大圣 于 2019-9-6 23:15 编辑

最近公司在进行GMP系统年度自检时,发现公司固体制剂(片剂、胶囊剂、颗粒剂、干混悬剂)生产车间D级区未进行最多容纳人数验证。
于是乎,查了很多资料,以GB50073-2013 洁净厂房设计规范为准,结合公司车间实际新风送风量,结果发现好几个房间都容纳不了一个人,与查到的其他文件对洁净区人数验证有所不同。
请教大家一下:是我们参考错了文献,还是我们计算不对,另外,计算结束后确定每个房间的人数,是否还需要验证,需要验证的话如何验证呢?
请各位高手帮着答疑解惑!
先谢谢大家了!

点评

特别是 D级区 其他做最大人数的意义 并不是那么大 最初应该是在C级以上的级别考虑的 只是 随着“发展”现在已经“扩展”到了D级  发表于 2019-9-7 07:51
算法的话 应该是没问题 我们最近也遇到过 不是不到1个人 而是只有两三个人 然后 我想不完全按照计算方式 提升最大人数 验证后执行 但被领导驳回 至于验证 我们是只做了浮游菌符合标准 因为D级区粒子没有动态标准  发表于 2019-9-7 07:50
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-9-7 07:18:43 | 显示全部楼层
没做过,原来找了一些资料希望对你有用

新建 DOCX 文档.docx

268.86 KB, 下载次数: 130

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-9-7 07:44:09 | 显示全部楼层
在做空调净化系统动态验证的时候以最大人数进行模拟操作来进行,另外,我记得好像是按照房间的送风量来计算人数,因为没法计算到每个房间的新风量

点评

这个没毛病,不过我们一般就按照送风量,按照新风量一个是每个房间不好算到底进了多少新风,另外一般空调可能新风量只有20%-30%好像,这样算的算整个洁净区也进不了几个人应该  详情 回复 发表于 2019-9-7 08:05
每个房间都会有理论新风量 使用送风量是不合适的 比如 拿一个密闭全循环风的环境 人最终是会被闷死的 当然 这只是个比方  发表于 2019-9-7 07:49
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-9-7 08:05:38 | 显示全部楼层
sunjie0416 发表于 2019-9-7 07:44
在做空调净化系统动态验证的时候以最大人数进行模拟操作来进行,另外,我记得好像是按照房间的送风量来计算 ...

这个没毛病,不过我们一般就按照送风量,按照新风量一个是每个房间不好算到底进了多少新风,另外一般空调可能新风量只有20%-30%好像,这样算的算整个洁净区也进不了几个人应该

点评

反正 国内可以搞搞 国际的话 就从源头整吧  发表于 2019-9-7 08:19
回复

使用道具 举报

宗师
 楼主| 发表于 2019-9-7 09:12:41 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位解答!
我们按照新风量计算,结果最大一个房间只能进3个人,实际平时操作需要5个人以上,其他的如制粒间、总混间、压片间、包衣间等等小房间,计算出来就0.5个人,所以才来此请教。
还请有经验的继续解答哈,先谢谢咯!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-9-7 09:34:04 | 显示全部楼层
有一次GMP认证检查,当时我们的车间管理员也说这个房间只能进几个人,多了不让进。后面检查组的老师(国家级检查员)说,不要给自己下套,容易砸自己的脚。我是这么理解的:D级区对动态生产的尘埃粒子是不作要求的,所以不要去纠结一个房间能进几个人。反过来,假设你的房间面积为1平方米,但是你的送风量可以达到10个人的标准,那你是不是说可以同时进10个人呢?

点评

40m3新风是其中一个标准,还有一个人均2-6平米的要求,取最小值  详情 回复 发表于 2019-9-7 10:30
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2019-9-7 10:01:56 | 显示全部楼层
只按   设计国标平米计的2-4人,别整其他的
按新风量那个会暴露买的空调不匹配。
微生物的那个最扯,资料来源都存疑。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-9-7 10:30:57 | 显示全部楼层
伊娃瓦力 发表于 2019-9-7 09:34
有一次GMP认证检查,当时我们的车间管理员也说这个房间只能进几个人,多了不让进。后面检查组的老师(国家 ...

40m3新风是其中一个标准,还有一个人均2-6平米的要求,取最小值
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-9-7 11:06:10 | 显示全部楼层
我们是根据送风量和功能间换气次数计算的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-9-7 14:49:03 | 显示全部楼层
谢谢楼主的精心分享,谢谢。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-9-7 14:49:51 | 显示全部楼层
谢谢楼主的精心分享,谢谢。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-9-7 15:14:37 | 显示全部楼层
我感觉人数多少主要是考虑产生的尘埃为主吧。微生物也主要是附着在尘埃上的,如果尘少了,也就减少风险了。
这个是不是应该这样算,计算人体的产尘量是多少,然后,通过净化除掉了多少尘,送入车间的尘埃是不是达标,以此来确定进入车间的人数。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-9-9 16:50:05 | 显示全部楼层
想多进,按每人3平方米计算就行。

点评

有什么依据吗???  详情 回复 发表于 2019-9-10 08:13
回复

使用道具 举报

宗师
 楼主| 发表于 2019-9-10 08:13:22 | 显示全部楼层
兴奋你我 发表于 2019-9-9 16:50
想多进,按每人3平方米计算就行。

有什么依据吗???
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-9-13 17:40:01 来自手机 | 显示全部楼层
我觉得应该先是工艺需要几个人,然后按照这些人设计房间和换气次数吧,这样就不用验证了
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-9-14 06:10:52 来自手机 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2019-9-13 17:40
我觉得应该先是工艺需要几个人,然后按照这些人设计房间和换气次数吧,这样就不用验证了

设计前期是不会沟通这么细的,设计院谁会问你每个房间需要多少人呢

点评

大点的设计院能做吧,可能钱给到位了,我见过的可研,里面就有各岗位多少人,然后几班倒,最后算出一年的产量,风量平衡表中也是按照人数算每个房间的热负荷  详情 回复 发表于 2019-9-14 06:16
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-9-14 06:16:35 来自手机 | 显示全部楼层
妙手药王 发表于 2019-9-14 06:10
设计前期是不会沟通这么细的,设计院谁会问你每个房间需要多少人呢

大点的设计院能做吧,可能钱给到位了,我见过的可研,里面就有各岗位多少人,然后几班倒,最后算出一年的产量,风量平衡表中也是按照人数算每个房间的热负荷
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2019-9-14 09:17:42 | 显示全部楼层
一个洁净区域或一个洁净房间具体可以容纳多少人的目的是要考虑1.空调系统能力和对洁净区环境的影响 2.人的舒适度。
那么足够的换气次数和人员的数量就要进行控制,否则洁净车间能力无法达到控制要求,但在实际当中,该区域或房间的设施设备不同肯定会有所差异,所以按照换气次数我们计算的仅仅是空态状态的理想值,再结合实际要进人数的日常监测或验证的数据,以上按最小值进行取舍。
D级区虽然没有动态尘埃粒子要求,但还有其他数据要求,虽然有人会问D级区我人进多了对产品又有什么影响,但既然是洁净区就要符合洁净区级别要求进行控制,否则要D级区又有何用?
如果设计本身都达不到现在必须要进的人数,说明要么人进多了,要么当初设计存在缺陷。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-11-25 15:59:08 | 显示全部楼层
imqk 发表于 2019-9-14 09:17
一个洁净区域或一个洁净房间具体可以容纳多少人的目的是要考虑1.空调系统能力和对洁净区环境的影响 2.人的 ...

弱弱的问一句;有关限定人数进入洁净区的规定出自哪里?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-12-6 13:54:08 | 显示全部楼层
liangbing 发表于 2019-11-25 15:59
弱弱的问一句;有关限定人数进入洁净区的规定出自哪里?

《药品生产质量管理规范(2010年修订)》附录《无菌药品》第六章第十九条规定:“洁净区内的人数应当严加控制,检查和监督应当尽可能在无菌生产的洁净区外进行”,提出限制人员的规定要求。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-9-11 13:38

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表