[质量保证QA] 洁净区风量合格,但是压差一直不能合格怎么办?

[复制链接]
药徒
发表于 2019-9-11 16:57:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
洁净区风量合格,但是压差一直不能合格怎么办?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-9-12 08:38:05 | 显示全部楼层
是调的策略有问题?先保证高级别区域的压头,然后按照梯度往外调节,送风量调节时稍微放大风量,因为关了回风阀会有一定的影响,再者要看看你的风阀类型,是定风量阀、变风量阀还是普通手阀
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-9-11 17:03:28 | 显示全部楼层
在保证风量合格的前提下,通过调节送风和回风调节压差
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-9-11 17:05:25 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-9-11 17:09:45 | 显示全部楼层
风量合格压差不合格,先调整回风阀的开度。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-9-12 07:47:48 | 显示全部楼层
先看表坏没,再调回风
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-9-12 08:28:23 | 显示全部楼层
一般老师傅有经验的调节起来很容易,一般来说一般来说
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-9-12 08:38:35 | 显示全部楼层
风量合格不等于压差合格,压差调节是整个系统的问题,需要有耐心慢慢调节
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-9-12 08:43:57 | 显示全部楼层
两个可能:
1、设计不合理,比如回风口大小,回风管粗细,风压平衡设计。。。。
2、硬件质量不过关,比如墙缝、门缝、风管漏风,风阀受震动松动,甚至排风设备运行不稳定等。。。
无论哪种原因,都是非常难以整改的,比较简单的措施可以这样:
先检查风管是否漏风,如果漏用保温材料弄弄,再检查门缝是否太大,如果大,可以装个挡风条,然后在检查一下风压设计,把梯度压差改成交错梯度,这样相对容易调节。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-9-12 11:04:17 | 显示全部楼层
压差调节是个技术活,建议找净化施工单位处理。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-9-12 11:08:52 | 显示全部楼层
确定洁净区的压差梯度,以最高压差点逐步向外进行调节。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-9-13 17:38:25 来自手机 | 显示全部楼层
就是没调好,一般就是调整回风和新风,简单点的工程人员都能做,实在调不出来可以发个现在的压差记录,我帮你看看
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-7-2 04:00

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表