[质量保证QA] 洁净区风量合格,但是压差一直不能合格怎么办?

[复制链接]
药徒
发表于 2019-9-11 16:57:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
洁净区风量合格,但是压差一直不能合格怎么办?
我知道答案 本帖寻求最佳答案回答被采纳后将获得系统奖励2 金币 , 目前已有11人回答
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-9-12 08:38:05 | 显示全部楼层
是调的策略有问题?先保证高级别区域的压头,然后按照梯度往外调节,送风量调节时稍微放大风量,因为关了回风阀会有一定的影响,再者要看看你的风阀类型,是定风量阀、变风量阀还是普通手阀
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-9-11 17:03:28 | 显示全部楼层
在保证风量合格的前提下,通过调节送风和回风调节压差
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-9-11 17:05:25 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-9-11 17:09:45 | 显示全部楼层
风量合格压差不合格,先调整回风阀的开度。
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-9-12 07:47:48 | 显示全部楼层
先看表坏没,再调回风
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-9-12 08:28:23 | 显示全部楼层
一般老师傅有经验的调节起来很容易,一般来说一般来说
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-9-12 08:38:35 | 显示全部楼层
风量合格不等于压差合格,压差调节是整个系统的问题,需要有耐心慢慢调节
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-9-12 08:43:57 | 显示全部楼层
两个可能:
1、设计不合理,比如回风口大小,回风管粗细,风压平衡设计。。。。
2、硬件质量不过关,比如墙缝、门缝、风管漏风,风阀受震动松动,甚至排风设备运行不稳定等。。。
无论哪种原因,都是非常难以整改的,比较简单的措施可以这样:
先检查风管是否漏风,如果漏用保温材料弄弄,再检查门缝是否太大,如果大,可以装个挡风条,然后在检查一下风压设计,把梯度压差改成交错梯度,这样相对容易调节。
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-9-12 11:04:17 | 显示全部楼层
压差调节是个技术活,建议找净化施工单位处理。
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-9-12 11:08:52 | 显示全部楼层
确定洁净区的压差梯度,以最高压差点逐步向外进行调节。
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-9-13 17:38:25 来自手机 | 显示全部楼层
就是没调好,一般就是调整回风和新风,简单点的工程人员都能做,实在调不出来可以发个现在的压差记录,我帮你看看
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×友情提示
1、无权下载附件会员可能原因:1.“待验证用户组“,请点击注册邮箱里面收到的确认邮件即可; 2.作者设定权限的,提高用户组级别即可
2、对本站的任何疑问或合作需求,请联系微信tank066,关于怎样提高用户组/积分:https://www.ouryao.com/thread-6764-1-1.html
3、注册用户在本社区发表、转载的任何作品仅代表其个人观点,不代表本社区认同其观点。
4、如果存在违反国家相关法律、法规、条例的行为,我们有权在不经作者准许的情况下删除其在本论坛所发表的文章。
5、所有网友不要盗用有明确版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号 京ICP证150354号 )

GMT+8, 2019-9-23 12:00 , Processed in 0.134435 second(s), 67 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2012 Comsenz Inc.

返回顶部