问:同一区域的不同洁净区是否需要安装两套空调系统?如:一个生产车间含有C级和B级区,需要安装两套空调系统吗?
【问题来源:知药学社大讲堂-元享群】

答案整理:不同洁净区共用一套空调系统,法规上并没有明文禁止。是否存在挑战,以及应对挑战付出的成本是否值得,需要根据实际情况具体分析。工程上可以做到不同洁净区使用一套空调系统,比如B级区的无菌更衣,更衣室的前半段就是按照C级设计的。考虑到B级区的换气次数,送风量已经很大,如果再和其他洁净区合用,可能会影响空调机组运行稳定性。压差控制也是难点,某处的压差不合格的会波及到更多的区域,尤其在B级压差出现问题时,无菌保证会有更大的风险。
总之,能否共用一套空调系统,需要综合考虑前期的设计和成本,产品的性质,交叉污染的风险以及防控措施的有效性等因素。
【答案来源:知药必答】


如果您有补充或者不同观点,欢迎在下方留言。





回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-11-28 09:20:16 | 显示全部楼层
我觉得考虑风险和能源两块吧。不同级别按照高级别空调要求设置会导致能源大量浪费,按照低级别设计会导致高级别有风险吧,个人理解
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-11-28 09:30:29 | 显示全部楼层
个人认为没问题,低级别把送风回风量控制好是不是还省去了一台空调的钱?还节省空间
回复 支持 反对

使用道具 举报

药士
发表于 2019-11-28 09:56:45 | 显示全部楼层
你应该先把群里的嘲讽答复发出来
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-11-28 10:02:18 | 显示全部楼层
Farman 发表于 2019-11-28 09:20
我觉得考虑风险和能源两块吧。不同级别按照高级别空调要求设置会导致能源大量浪费,按照低级别设计会导致高 ...

对前期设计有要求,对风险防控也有要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-11-28 10:03:28 | 显示全部楼层
山顶洞人 发表于 2019-11-28 09:56
你应该先把群里的嘲讽答复发出来

讽刺郭嘉局老古董煎茶猿吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-11-29 08:04:09 | 显示全部楼层
一枚小学生 发表于 2019-11-28 09:30
个人认为没问题,低级别把送风回风量控制好是不是还省去了一台空调的钱?还节省空间

注意交叉污染,压差要调好,确保控制措施到位
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-12-2 08:57:33 | 显示全部楼层
同一生产线的不同级别空调系统需要分开,若是灌装区域例如B+A级则可按A级空调系统设计管理,个人意见
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
建议参考医药洁净厂房设计规范的第九节
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
可以一套,但是不建议一套。前面提到了风险是一个因素,还有一个能耗的也要考虑。B级区空调系统要连续运行(无菌附录)
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×友情提示
1、无权下载附件会员可能原因:1.“待验证用户组“,请点击注册邮箱里面收到的确认邮件即可; 2.作者设定权限的,提高用户组级别即可
2、对本站的任何疑问或合作需求,请联系微信tank066,关于怎样提高用户组/积分:https://www.ouryao.com/thread-6764-1-1.html
3、注册用户在本社区发表、转载的任何作品仅代表其个人观点,不代表本社区认同其观点。
4、如果存在违反国家相关法律、法规、条例的行为,我们有权在不经作者准许的情况下删除其在本论坛所发表的文章。
5、所有网友不要盗用有明确版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( (京)-非经营性-2014-0058 京ICP备14042168号 京ICP证150354号 )

GMT+8, 2019-12-10 17:14 , Processed in 0.072583 second(s), 73 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2012 Comsenz Inc.

返回顶部