 楼主| 发表于 2019-12-3 15:31:56 来自手机 | 显示全部楼层
guojinxun 发表于 2019-12-3 08:17
电导率的升高与灭菌没有关系,你的系统是二级反渗透吗,可能性是你的反渗透膜有泄露,你可以分阶段和分单个 ...

在线灭菌后,好了,好了一天就反弹了
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-12-3 15:33:30 来自手机 | 显示全部楼层
西文 发表于 2019-12-3 09:03
检查原水、预处理出水、RO出水、EDI出水(如果有),各段出水电导率和之前对比一下趋势  就知道原因了     ...

反渗透出水没有问题
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-12-3 15:34:44 来自手机 | 显示全部楼层
huhuhaha 发表于 2019-12-3 09:32
电导率升高,还和Ag离子沉淀,那就是cl的问题了,基本一个是余氯一个是反渗透,你检查这些环节的记录,跟之 ...

反渗透出水没有余氯,所以我怀疑那不是沉淀是螯合物

点评

不是,那反渗透水的电导率升高没?除盐率有变化么,或者你原水的含盐量有没有变高  详情 回复 发表于 2019-12-3 15:36
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-12-3 15:36:41 | 显示全部楼层
空心菜的眼泪 发表于 2019-12-3 15:34
反渗透出水没有余氯,所以我怀疑那不是沉淀是螯合物

不是,那反渗透水的电导率升高没?除盐率有变化么,或者你原水的含盐量有没有变高
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-12-3 17:27:59 | 显示全部楼层
空心菜的眼泪 发表于 2019-12-3 15:31
均已确认该系统完全独立

既然多次取样,应能排除取样问题,另外1.查看最近换部件了没?2.查看换热器等是否有泄露?3.从产水取点样看下4.查看下硝酸是否被污染,换瓶硝酸试试。5.看下是否有渐进变化,如果有,考虑管路问题。其它原因应该没有了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-12-3 17:29:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 枫林之秋 于 2019-12-3 17:31 编辑

电导率和试剂无关,试剂不用查了
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-12-3 18:43:25 来自手机 | 显示全部楼层
huhuhaha 发表于 2019-12-3 15:36
不是,那反渗透水的电导率升高没?除盐率有变化么,或者你原水的含盐量有没有变高

反渗透电导率一直是0.4,5。现在已确认反渗透没有问题。分配系统从何引入,实在是想不明白。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-12-3 18:46:01 来自手机 | 显示全部楼层
枫林之秋 发表于 2019-12-3 17:27
既然多次取样,应能排除取样问题,另外1.查看最近换部件了没?2.查看换热器等是否有泄露?3.从产水取点样 ...

最近也就只换了一个呼吸器滤芯,但是呼吸滤芯它也不会接触水,它是在顶端的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-12-4 11:35:41 来自手机 | 显示全部楼层
排除法。检测设备出口电导率是否合格,如不合格则说明管道系统有问题。如管道长时间间使用,是否考虑重新进行钝化。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-12-4 11:43:25 | 显示全部楼层
是在线监测电导率吗?还是离线测定的?如果是后者,取样的纯化水多久检测?前面大家都说到了,补充一句测方面的提问。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-6-5 15:32:50 | 显示全部楼层
原水进水有没有变化,系统有没有pH加药调节?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( (京)-非经营性-2014-0058 京ICP证150354号 京ICP备14042168号-1 )

GMT+8, 2024-3-29 05:21

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表