x
本公司从事2类医疗器械产品,非无菌。生产区域为10万级。想咨询几个问题,望大神们指教:1.现配有阳性室和微生物室,是否有必要配备无菌室。如需要无菌室,无菌室是是否可以和微生物室共用一更?
2.微生物室为单独的小型万级区域,从一更到2更到缓冲间再到微生物室这个过程中,门的开启方向是不是始终需要从外向里开?
3.根据标准阳性室相对缓冲间需要呈负压,那阳性室相对普通区域或者说整个阳性室相对普通区域是否需要呈负压?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-5-8 08:50:28 | 显示全部楼层
1、理论上可以没有无菌室的,但是微生物室和无菌室是可以共用一更二更的  所以设计了无菌室也花不了多少地方
2、二更相对一更要形成正压,所以门要从二更向内开,没错的
3、阳性室对于缓冲形成负压,对于外界形成正压
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2020-5-8 08:39:51 | 显示全部楼层
1.不能共用一室。2.门从低洁净度向高洁净度开启。3.跟它相邻区域呈负压
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-5-8 08:54:14 | 显示全部楼层
质量控制就是花钱滴
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-5-8 08:54:48 | 显示全部楼层
按医疗器械规范走,3个房间
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-5-8 13:41:33 | 显示全部楼层
3个房间,两个空调系统
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-5-8 16:04:27 | 显示全部楼层
1.如果不涉及无菌实验,可以不设置无菌室。微生物和无菌可以共用一更;
2.理论上来说,微生物限度室的对外界压差是往里逐级递增的,门需要从低压往高压开;
3.只要是洁净区,相对外界都得是正压,一般至少≥10Pa.
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-6-11 07:50

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表