各位,想请教一下纯化水用水点取样阀的安装位置问题,反应釜的,图中从左到右分别是喷淋球、纯化水出水口、喷淋球,应该是选择哪个方案来安装取样阀?因为出水口是在釜内,不便于取样,所以想加装一个取样阀,请各位指教指教,非常感谢!

方案一

方案一

方案二

方案二

方案三

方案三




回复

使用道具 举报

大师
发表于 2020-5-18 10:59:25 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

都不好,应该在出水口阀门下更合适一些

点评

喷淋球需要考虑吗?  详情 回复 发表于 2020-5-18 13:54
老师终于出现了,我刚刚想@您的,方案二就是在出水口阀门那里的,那喷淋球不需要考虑吗?  详情 回复 发表于 2020-5-18 11:02
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-5-18 11:02:32 | 显示全部楼层
山顶洞人 发表于 2020-5-18 10:59
都不好,应该在出水口阀门下更合适一些

老师终于出现了,我刚刚想@您的,方案二就是在出水口阀门那里的,那喷淋球不需要考虑吗?

点评

我觉得相对来说,你喷淋球是用来CIP的,那么开头即使少许水不太好,也无妨。 倒是用水口,风险高一些。 你只能放一个采样点,那就只能这样了。  详情 回复 发表于 2020-5-18 14:47
回复

使用道具 举报

发表于 2020-5-18 11:05:18 | 显示全部楼层
隔膜阀阀体可带取样口

点评

因为之前已经安装了,现在整改的话不知道供应商是否可以更换  详情 回复 发表于 2020-5-18 11:24
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-5-18 11:08:00 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

方案二那样的用个I-body阀门较好

点评

I-body阀门这个是什么类型的阀门,现在供应商给我们的是隔膜取样阀,但是不是纯化水出口的隔膜阀上自带的,是另外在上面安装的  详情 回复 发表于 2020-5-18 11:19
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-5-18 11:15:39 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

现在都是隔膜阀吧

点评

是隔膜取样阀,就是安装的位置不知道应该在哪里  详情 回复 发表于 2020-5-18 11:19
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-5-18 11:19:00 | 显示全部楼层

是隔膜取样阀,就是安装的位置不知道应该在哪里
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-5-18 11:19:55 | 显示全部楼层
an27711 发表于 2020-5-18 11:08
方案二那样的用个I-body阀门较好

I-body阀门这个是什么类型的阀门,现在供应商给我们的是隔膜取样阀,但是不是纯化水出口的隔膜阀上自带的,是另外在上面安装的
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-5-18 11:24:32 | 显示全部楼层
固体小颗粒 发表于 2020-5-18 11:05
隔膜阀阀体可带取样口

因为之前已经安装了,现在整改的话不知道供应商是否可以更换
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-5-18 11:29:12 | 显示全部楼层
这样的吗?
ibody.jpg

点评

谢谢  详情 回复 发表于 2020-5-18 11:43
回复

使用道具 举报

发表于 2020-5-18 11:36:05 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

赤脚天使 发表于 2020-5-18 11:24
因为之前已经安装了,现在整改的话不知道供应商是否可以更换

成本相差大 M32H.jpg

点评

嗯,现在供应商说按照方案二整改,但是购买的是气动取样阀  详情 回复 发表于 2020-5-18 11:44
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-5-18 11:43:48 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-5-18 11:44:21 | 显示全部楼层

嗯,现在供应商说按照方案二整改,但是购买的是气动取样阀
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-5-18 13:54:59 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

山顶洞人 发表于 2020-5-18 10:59
都不好,应该在出水口阀门下更合适一些

喷淋球需要考虑吗?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-5-18 14:05:50 | 显示全部楼层
看产品的风险等级了

点评

非无菌原料药  详情 回复 发表于 2020-5-19 07:50
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2020-5-18 14:47:39 | 显示全部楼层
赤脚天使 发表于 2020-5-18 11:02
老师终于出现了,我刚刚想@您的,方案二就是在出水口阀门那里的,那喷淋球不需要考虑吗?

我觉得相对来说,你喷淋球是用来CIP的,那么开头即使少许水不太好,也无妨。
倒是用水口,风险高一些。
你只能放一个采样点,那就只能这样了。

点评

嗯嗯,明白,谢谢  详情 回复 发表于 2020-5-19 07:50
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-5-19 07:50:03 | 显示全部楼层
山顶洞人 发表于 2020-5-18 14:47
我觉得相对来说,你喷淋球是用来CIP的,那么开头即使少许水不太好,也无妨。
倒是用水口,风险高一些。
...

嗯嗯,明白,谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-5-19 07:50:56 | 显示全部楼层
lunmulunmu 发表于 2020-5-18 14:05
看产品的风险等级了

非无菌原料药
回复

使用道具 举报

发表于 2020-11-4 13:03:05 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

山顶洞人 发表于 2020-5-18 14:47
我觉得相对来说,你喷淋球是用来CIP的,那么开头即使少许水不太好,也无妨。
倒是用水口,风险高一些。
...

你好,老师!出水口阀门下直接连接配制罐的管道距离不够加取样阀,如何纠正?
回复

使用道具 举报

发表于 2021-1-30 19:09:35 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

纯化水U型感应阀
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( (京)-非经营性-2014-0058 京ICP证150354号 京ICP备14042168号-1 )

GMT+8, 2024-3-28 21:37

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表