867323093 发表于 2012-10-2 09:33 浮游菌、沉降菌测试问题, GB/T 16293-2010 医药工业洁净室(区)浮游菌的测试方法GB/T 16294-2010医药工业 ...
使用道具 举报
石头968 发表于 2012-10-2 09:42 这个问题争议很大,验证时可以放置架子,有很多公司教条执行法规,放满屋子架子,日常监控就有点太无聊了 ...
867323093 发表于 2012-10-2 09:52 不是说沉降菌 浮游菌的粒径不一样,有一个什么文章来着 写着的 ,多大粒径的 多长时间能掉下来 如果我放 ...
石头968 发表于 2012-10-2 10:21 找一下那篇文章给我看看。 任何取样都是只有代表性,间接反映真实性但不是真实的数量。 还有说日常监控 ...
867323093 发表于 2012-10-2 10:42 验证 按照法规来做 那岂不是要摆很多架子了么 您刚才说过 太教条 这不矛盾么? 呵呵 还是我理解的误差 ...
石头968 发表于 2012-10-2 10:51 验证时,是有限的次数,严格一点儿,不怕麻烦,验证时候麻烦是为了生产的时候简单。 有很多公司验证时满 ...
867323093 发表于 2012-10-2 13:07 动态监测的沉降菌 浮游菌 跟静态摆放一个样子? 难道不是按面积开平方 跟 GB/T 16293-2010 附录A 洁净 ...
石头968 发表于 2012-10-2 13:17 确认是否满足某洁净级别时,按照ISO标准检测。 日常监控,按照风险评估结果布点。 悬浮粒子有动、静态标 ...
al770901 发表于 2012-10-2 13:22 现在这种要求下啊C+A真的被接受么?能保证级别不被影响么?我没底呢
867323093 发表于 2012-10-2 13:30 是啊。可是有些人说静态测量浮游菌、沉降菌更好。只是没有标准。 ISO 没看到 沉降菌和浮游菌的相关标准
石头968 发表于 2012-10-2 13:38 什么样的操作在C+A 最终灭菌的高风险灌装。 保证C、A之间压差,还是可以的。
al770901 发表于 2012-10-2 13:53 那大输液呢,能保证么?如火大输液线使用C+A会被接受么,如火不被接受的原因是什么?
石头968 发表于 2012-10-2 14:02 大输液是不是最终灭菌呢,如果是,就可以。 非最终灭菌的,一定要B+A。 大小树叶没关系
石头968 发表于 2012-10-2 13:36 可以测,作为基线,灭菌前测一次,看生物负荷,灭菌后测一次,看灭菌效果。 没有标准,只是对比数据。 ...
al770901 发表于 2012-10-2 15:48 是最终灭菌的品种