欢迎您注册蒲公英
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
本帖最后由 大呆子 于 2015-9-6 14:34 编辑
李卫的观点与制药爱好者的观点基本一致,缓冲为人物流通道,气闸为阻止至少两侧房间(或环境)之间的气流贯通(可以有三个门或多个门) 愚公的观点:气锁室与缓冲室的区别为体积或面积的区别(此外,好象只是表述不同,没有本质的区别)。
1、李卫与制药爱好者的缓冲室是容易理解的,但他们所谓的气闸间在一般的洁净区似乎是不存在的。
2、愚公的气锁室与他此前在《愚公札记—新版GMP对进入洁净区人员“更衣、洗衣、整衣”的要求》是不相符合的,至少在体积和面积上吧。
3、气锁、气闸(air lock)应该是一回事吧?英文好的有发言权。 指南245L. 气锁与前室 气锁室一般设置在洁净室的出入口,是用以阻隔外界污染气流和控制压差而设置的缓冲间,这些气锁室通过若干扇门对出人空间进行控制,同时还为穿/ 脱洁净服、消毒、净化等操作提供场所。 如果气锁气闸(air lock)是一回事,那么李卫他们的观点是与中国GMP对气锁的说法不一致的。
我的观点:
为什么GMP及指南中没有对文中出现的气锁或缓冲进行明确定义?因为对它的理解与GMP执行没有太大的影响。因为GMP只需要你的措施--防止交叉污染的,而不是“措词”,所以我个人认为根本没有必要去费尽心机去揣磨这几个词究竟是什么意思,而是去做好措施。
其实用到气锁、缓冲的无非就这几个地方:不同洁净级别之间的人物流通道(包括传递窗)、产尘大房间的前室。你只要通过合理的关门设置、管理以及合理的压差就够了,你叫它什么名字并没人去管你。
在GMP实施过程中,我更想要给大家忠告的是:理论联系实际,掌握精髓、灵活运用。
愚公札记—新版GMP对进入洁净区人员“更衣、洗衣、整衣”的要求 https://www.ouryao.com/forum.php?mod=viewthread&tid=5203&fromuid=36 (出处: 蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者) 愚公谈新版GMP中的“缓冲” https://www.ouryao.com/forum.php?mod=viewthread&tid=5898&fromuid=36 (出处: 蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者) 气闸室和缓冲间的区别 https://www.ouryao.com/forum.php?mod=viewthread&tid=634&fromuid=36 (出处: 蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者) 李卫收集的《气闸室》 https://www.ouryao.com/forum.php?mod=viewthread&tid=665&fromuid=36 (出处: 蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者)
|