发表于 2016-3-8 20:16:39 | 显示全部楼层
征服天堂 发表于 2011-11-22 21:20
群主你和我长的很像,你发现没,哈哈,说个闲话,我也一直在研究这个问题,气闸要是不送风的话,算不算死区 ...

如果气闸不送风,那么我也确实没有见过这种设计呢。这个可能就像是以前的那种传递柜(窗)设计。但是做成气闸室(即一个房间)的确实未见过。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2019-11-28 16:45:26 | 显示全部楼层
lxzxd007 发表于 2011-11-22 20:37
2.19气闸(Air lock)
设置在洁净室的出入口,为阻隔室外或邻室污染气流及控制压差而设置的小室,它和缓冲 ...

实际上对于制药厂洁净室而言气闸,气锁和缓冲间没有区别,都是AIR LOCK。
至于缓冲室(Buffer room)一词在美国专门用于药房配液室里面的一个房间或同一间洁净室里的一个区域。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-12-17 10:06:06 | 显示全部楼层
我认为:归属于结净生产区的都要有洁净送风,主要是控制好压差和空气流向,进出洁净区的通道排风应设为直排,不可做成回风,最主要的是保证不产生交叉污染。对于进入洁净区更衣的流程我认为:更鞋——脱外衣——洗手——消毒——换洁净服——整理——洗手——消毒——干燥(如消毒用酒精,则不可进行干燥)。