蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2889|回复: 6
收起左侧

[压缩空气] 压缩空气主管管径设计方式选择

[复制链接]
药生
发表于 2020-6-18 11:13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
我能想到的三种设计方式。大家看一下哪种更合适一些:

1. 常规设计,主管前段管径较大,随着支管分出一部分后,末端越来越小,使用起来有可能末端的气量不够;
2. 主管不变径,前段末端同一型号管径,前段后端气量影响较小,管件统一,施工方便;
3. 主管做闭环设计,环型管径一致,可以做到所有点气压均衡,前后都可补压

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-6-18 11:33:14 | 显示全部楼层
建议:1、车间主管做环型网设计,环型网管径一致,最近段和最远端气压均衡,支管可以变小,环形网要有约5度的偏差,最低端安装管路冷凝水排放口。2、楼层的厂房,主管可以贯穿上下楼层,进车间时安装阀门,然后参照1来安装。

点评

两层楼是两个环吗?  详情 回复 发表于 2020-6-18 12:11
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2020-6-18 12:11:47 来自手机 | 显示全部楼层
蒲公英老杨 发表于 2020-6-18 11:33
建议:1、车间主管做环型网设计,环型网管径一致,最近段和最远端气压均衡,支管可以变小,环形网要有约5度 ...

两层楼是两个环吗?

点评

主管下来,进入每个车间,根据你的车间距离和使用点分布情况来决定要不要做环形管网,都做也没有关系啊  详情 回复 发表于 2020-6-18 12:18
主管下来,进入每个车间,根据你的车间距离和使用点分布情况来决定要不要做环形管网,都做也没有关系啊  详情 回复 发表于 2020-6-18 12:18
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-6-18 12:18:12 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2020-6-18 12:11
两层楼是两个环吗?

主管下来,进入每个车间,根据你的车间距离和使用点分布情况来决定要不要做环形管网,都做也没有关系啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-6-18 12:18:23 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2020-6-18 12:11
两层楼是两个环吗?

主管下来,进入每个车间,根据你的车间距离和使用点分布情况来决定要不要做环形管网,都做也没有关系啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-6-18 13:59:19 | 显示全部楼层
第一种更合理。

不管哪一种,施工中保障管道的洁净度都是很关键的。第二种和第三种庄稼了额外的投资,没啥意义。第三种环路,更没必要。

气体够不够跟缓冲罐大小和管路大小都有关系。施工管道都是焊接为主,不同管径通过变径来焊接,不存在施工方不方便的问题。大多数时候,对于用气量缓冲不足,中间加一个缓冲罐比庄稼管道大小有用多了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-6-18 15:48:34 | 显示全部楼层
压缩空气从机器出来管径必须要比去车间要粗,根据使用点要求压力不同,可以在中间增加缓冲罐。缓冲罐可以平衡各个使用点的压力。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( (京)-非经营性-2014-0058 京ICP证150354号 京ICP备14042168号-1 )

GMT+8, 2024-3-29 17:36

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表