蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 8583|回复: 16
收起左侧

[确认&验证] 仓库温湿度分布验证应该做什么温度

[复制链接]
药徒
发表于 2020-9-25 16:46:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 冲天狐狸 于 2020-9-25 17:09 编辑

有个仓库,原来的温湿度要求为10-20°C,且已经做仓库温湿度分布验证,现在变更为存放有A产品时要求温度为10-20°C,没有存放A产品时10-30°C,如果重新做仓库温湿度分布验证的话需要做多少°C呢。


回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-9-25 20:57:23 | 显示全部楼层
神奇的仓库,A来了10-20,A走了10-30,随心所欲,难道是AI控制?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-9-25 16:54:42 | 显示全部楼层
两个使用范围,两个都做
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2020-9-25 17:05:53 | 显示全部楼层
wo bu zhi dao Mapping shuo de shi sha yi si a
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-9-25 17:10:09 | 显示全部楼层
LanBo 发表于 2020-9-25 17:05
wo bu zhi dao Mapping shuo de shi sha yi si a

老师,改好了
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2020-9-25 17:18:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 LanBo 于 2020-9-25 17:20 编辑

个人观点,如果用于储存两个温度要求的产品10-20℃、10-30℃,那么两个都得做,验证的目的归根到底还是操作,阴凉库和常温库对于库房温控设备来说,温度设置是不一样的,鉴于10-20℃的已经做过验证,那补充一个常温库温湿度分布验证即可。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-9-25 17:19:48 | 显示全部楼层
LanBo 发表于 2020-9-25 17:18
个人观点,如果用于储存两个温度要求的产品10-20℃、10-30℃,那么两个都得做,鉴于10-20℃的 ...

谢谢,学习了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-9-25 17:21:09 | 显示全部楼层
你这个变来变去的,为什么不直接做成10-20?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-9-25 17:24:33 | 显示全部楼层
cscdy 发表于 2020-9-25 17:21
你这个变来变去的,为什么不直接做成10-20?

节能啊。。。。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2020-9-25 17:28:54 | 显示全部楼层
已经做了10-20了,也在10-30范围内,那就直接都做10-20的要求算了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-9-25 22:31:06 来自手机 | 显示全部楼层
节能,我觉得真没必要。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-9-26 08:42:38 | 显示全部楼层
前辈,请问仓库温湿度分布确认&验证如何做?能分享么?QQ:156270367
公司厂房改造,之前的仓库是十多年前的,没有经过确认与验证,重新造的仓库,先急需一温湿度分布验证方案,感谢啊!
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2020-9-26 08:53:29 | 显示全部楼层
cscdy 发表于 2020-9-25 17:21
你这个变来变去的,为什么不直接做成10-20?

第一、耗能这块考虑;第二、不是为了验证而验证
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-9-26 19:32:47 来自手机 | 显示全部楼层
10-15-20-25-30
建议把这几个温度都做了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-9-27 08:52:12 | 显示全部楼层
直接将A单独放在一个区域,岂不是更好管理,也更节能?因为你对一个大区域降温,和对一个小区域降温,肯定后者更节能的。在仓库里的10-30℃背景里,增加一个板房,在板房里定为放置A产品的区域,该区域平时放其他产品,A来的时候,只放A。或者如果A产量不大,那就将该区域专用,管理起来更省事了,而相对验证成本来说,节约的能耗,很快就超过验证成本啦。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-9-27 21:40:26 | 显示全部楼层
制药工人) 发表于 2020-9-25 22:31
节能,我觉得真没必要。

如果知道因为仓库的调整一个月可以节约1万度电,你会怎么想?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-9-28 16:45:08 | 显示全部楼层
个人观点:1)10~20已经做过(A存储条件),2)10~30没做过(B存储条件)
1、所以当有A的时候,放B肯定没问题,不用验证。
2、当只放B的时候,逼近您的装载方式、空间构造没改变,仅仅是控温条件更加宽松了,您把控温条件修改了(应该没改变出风的风速吧,仅仅是改变 了出风的温度吧?)如果是这样,那您这个调整是微小的,可以采用比较少的布点方式进行24小时确认一个周期就可以了(毕竟您首次是做了确认的),,若您的改变条件是风速等,那那就相当于修改了参数,可能会影响到气流分布,那可能需要较多的点进行确认,采样时间建议72小时(包括3个周期(化霜))。
这里仅仅是验证,但是在日常的时候您涉及到每次修改,那您日常如何管理?如何调整温控设施(启动停止阀值)、监测设施(报警阀值)。基于风险,每次调整您的监控仍然按30min的频次记录?这样频次对于每次调整是否够呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2023-2-12 09:32:32 | 显示全部楼层
按10-20做验证就可以了,10-30要求的物料也控制在10-20范围内就可以了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-2-12 10:16:35 | 显示全部楼层
温度范围不同的话   建议分区控制
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-3-28 11:04:42 | 显示全部楼层
wyh270627164 发表于 2020-9-27 08:52
直接将A单独放在一个区域,岂不是更好管理,也更节能?因为你对一个大区域降温,和对一个小区域降温,肯定 ...

高手
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-6-13 01:12

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表