蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
12
返回列表 发新帖
楼主: 瓶瓶
收起左侧

看图讨论:冷库验证布点

  [复制链接]
药徒
发表于 2020-11-19 08:37:48 | 显示全部楼层
fruutuun 发表于 2020-11-19 08:29
要建立在风险评估基础之上,风机前搞那么多不知为何?

因为GSP的大爷吃多了闲着规定的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-11-19 09:07:49 | 显示全部楼层
国标的第三项,GSP也差不多吧。十几米长的话应该还要布一个截面的点,要是超过15米,得再加一个横截面的点。而且宽和高也没有。空载应该结合货架摆放,满载得结合物品摆放。怎么布点在风险评估里面评估要怎么布点就行了吧。
3  温控仓库

在仓储设施的实际应用条件下考察温度控制是否符合规定,对系统及设备进行综合评估。重点测试仓库的温度分布和温度监测系统的准确度。

3.1 内容及要求

3.1.1 库房存储空间温度的偏差、均匀度和波动度确认(温度分布测试)。

3.1.2温度传感器的准确度测试;

3.1.3冬季、夏季极端环境温度条件下的温度保障能力确认;

3.1.4温控设施运行参数及使用状况测试;

3.1.5温度监测系统配置的温度监测点安装位置确认;

3.1.6开门作业对库房温度分布的影响;

3.1.7确定设备故障或外部供电中断的状况下库房保温性能及变化趋势;

3.1.8 库房新建使用前或改造后重新使用前应进行空载及满载性能确认,定期验证时应进行满载性能确认。满载条件为库容率高于80%;

3.1.9 在库房各项参数及使用条件符合规定的要求并达到运行稳定后,数据有效持续采集时间不应少于48小时;

3.1.10性能确认数据采集的间隔时间不应大于5分钟;

3.2合格判定

3.2.1库房空调系统在既定运行条件下,空载和满载温度分布测试条件下库房温度应控制在规定范围内;

3.2.2 确定冷点和热点并在冷、热点设置日常监测温度传感器;

3.2.3 企业应当按照国家有关规定,对温度记录仪定期进行校准或者检定。其最大允许误差应当符合以下要求:测量范围在0℃~40℃之间,温度的最大允许误差为±0.5℃;测量范围在-25℃~0℃之间,温度的最大允许误差为±1.0℃;

3.2.4 温度传感器与验证用温度记录仪的差值应在±1℃以内(冷冻库差值应在±2℃以内);

3.2.5 确定导致任一测点超温的最短开门时间;

3.2.6 确定设备故障或外部供电中断的情况下的保温时限;

3.2.7 冬季和夏季极端温度条件下仓储设施均可保证温度控制符合既定要求;

3.2.8 温度偏差、均匀度、波动度应不高于±3℃。

3.3  操作要点

3.3.1温度分布测试的布点原则:

3.3.1.1在仓库内一次性同步布点,确保各测点采集数据的同步、有效;

3.3.1.2每个库房中均匀性布点数量不应少于9个,仓间各角及中心位置均应布置测点,每两个测点的水平间距不应大于5米,垂直间距不应超过2米;

3.3.1.3库房每个作业出入口及风机出风口区域至少布置5个测点,库房中每组货架或建筑结构的风向死角位置至少应布置3个测点;

3.3.1.4特殊区域应布设温度监测点,包括空调回风位置、温度传感器安装位置、门、窗、灯等位置;

3.3.1.5温度监测点均应布设在货位上或货物可能存放的位置;

3.3.2 应绘制测点分布示意图,标明各测点序号,并注明各序号对应的测试用温度记录仪编号;

3.3.3 放置于空调系统温度控制传感器位置的验证用温度记录仪应尽可能靠近传感器以获得客观的数据;

3.3.4 开门测试应确保库门全开,如有多个库门应逐一测试(即库内温度恢复正常稳定后再进行下一库门的测试);判断是否超温可依据验证用温度记录仪的读数或温度监测系统的超温报警提示;

3.3.5 对于设备故障或断电保温测试,由于超温风险较高,可考察设备停运后变化最快测点的温度接近温控限度的时长(如由5摄氏度升高至7摄氏度的时长),据此推断超温时限作为性能确认结果;

3.3.6 设置多个测点的位置(如出风口、死角等)应覆盖相应的区域边界和中点(如送风夹角的两边和中线);

3.3.7 满载测试使用模拟物的装载情况应尽量接近库房使用时存放的货物状态以获得具可比性的库内气流分布状态;
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-11-19 09:11:28 | 显示全部楼层
论坛里面可以找到GSP的要求以及国标GB/T 34399-2017
9dd4b580-b9b7-4251-bc13-09d9964e09b4(1).gif

点评

法规是知道的,就是具体执行过程中有一些项目需要细化一下  详情 回复 发表于 2020-11-23 14:00
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-11-20 09:30:38 | 显示全部楼层
时光里的繁星 发表于 2020-11-17 09:00
我们是一层一层补点,再补充,你这样布点按顺序放探头看图多累啊

我这边是请人每年做,兄弟单位,成本价。用绳子吊着探头的,有0.4,0.6及这两种的组合。

点评

我们也是用绳子吊着探头的监测的  详情 回复 发表于 2020-11-23 13:59
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-11-23 13:30:33 | 显示全部楼层
专业分享值得信赖
回复

使用道具 举报

大师
 楼主| 发表于 2020-11-23 13:57:10 | 显示全部楼层
wsx 发表于 2020-11-17 08:48
长宽高都是多少,感觉布点不合理,货物怎么放置,然后才考虑布点。布点主要是考察货物存放区域,比如风机后 ...

法规要求,我也觉得意义不大
回复

使用道具 举报

大师
 楼主| 发表于 2020-11-23 13:59:12 | 显示全部楼层
死库水 发表于 2020-11-20 09:30
我这边是请人每年做,兄弟单位,成本价。用绳子吊着探头的,有0.4,0.6及这两种的组合。

我们也是用绳子吊着探头的监测的
回复

使用道具 举报

大师
 楼主| 发表于 2020-11-23 14:00:05 | 显示全部楼层
WOW根本停不下来 发表于 2020-11-19 09:11
论坛里面可以找到GSP的要求以及国标GB/T 34399-2017

法规是知道的,就是具体执行过程中有一些项目需要细化一下
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-11-24 08:48:31 | 显示全部楼层
瓶瓶 发表于 2020-11-23 14:00
法规是知道的,就是具体执行过程中有一些项目需要细化一下

合格判定都有了,布点原则也有了,至于你具体操作在风险评估里面有理有据写明白就行啦。风险评估不是万能的么。
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2023-4-16 19:40:31 | 显示全部楼层
谢谢大家分享。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-6-30 16:01

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表