蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 5331|回复: 12
收起左侧

[生产运营] 抗肿瘤固体制剂操作间分设人员、物料气锁间的必要性

[复制链接]
药徒
发表于 2020-12-2 16:59:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
碰一项目,设计院在各操作间均设置了人员气锁、物料气锁(见附图),设计院沟解释系产品有毒性及预留自动化生产,第一次碰见这样的设计,感觉有一定的讨论意义,发出来投票讨论下


单选投票, 共有 20 人参与投票 查看投票参与人

投票已经结束

30.00% (6)
45.00% (9)
25.00% (5)
您所在的用户组没有投票权限
1606899431(1).png
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-12-2 17:03:50 | 显示全部楼层
新设计思路,本人觉得这样太浪费空间,人员物料合并一间前室(气锁),能起到气流阻断、防止污染扩散即可,欢迎投票讨论
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2020-12-2 17:07:09 | 显示全部楼层
是专线还是共线?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-12-2 17:17:50 | 显示全部楼层
大呆子 发表于 2020-12-2 17:07
是专线还是共线?

目前专线,以后可能会加产品进来,有粉尘间气锁我认为还是必要的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-12-2 17:22:57 | 显示全部楼层
国外有很多企业喜欢这么做
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-12-2 17:25:38 | 显示全部楼层
lszeric 发表于 2020-12-2 17:22
国外有很多企业喜欢这么做

群内有这么设计实际在使用的不,使用情况如何?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-12-3 08:18:19 | 显示全部楼层
为啥要分开,我也觉得合并成一个就行
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-12-3 09:15:52 | 显示全部楼层
蓝雨~ 发表于 2020-12-3 08:18
为啥要分开,我也觉得合并成一个就行

我也是觉得没什么实际意义,浪费空间,增加造价及管理难度
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-12-3 09:49:28 | 显示全部楼层
在洁净区内,人员和物料可以走同一通道。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-12-3 16:30:18 | 显示全部楼层
rulai 发表于 2020-12-3 09:49
在洁净区内,人员和物料可以走同一通道。

是的,常规都是一个前室
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-1-18 16:50:51 | 显示全部楼层
我觉得可以风险评估的结果无可厚非;或者设计院觉得产品或者有这个特性按照高一级别的要求进行设计。工程造价是会提高。
回复

使用道具 举报

发表于 2021-4-10 20:47:04 | 显示全部楼层
这个是细胞毒还是非细胞毒,抗肿瘤药,设计院按OEB等级几设计的,想学习下
回复

使用道具 举报

药圣
发表于 2022-7-15 12:00:36 | 显示全部楼层
非常感谢分享。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。