ISPE Vol4 建议70度以上, 贵公司的WFI Loop 实际运行在什么温度?为什么呢?
单选投票, 共有 82 人参与投票

投票已经结束

23.17% (19)
32.93% (27)
39.02% (32)
4.88% (4)
您所在的用户组没有投票权限
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-1-17 22:50:09 | 显示全部楼层
参考法规标准就可以了

点评

谢谢!  发表于 2021-1-19 07:50
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-1-18 09:38:33 | 显示全部楼层
不要高于85 有产生紅锈的风险

点评

谢谢指教!  发表于 2021-1-19 07:49
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-1-18 11:54:54 | 显示全部楼层
楼上正解, 指南 上写的清清楚楚

点评

谢谢指教!  发表于 2021-1-19 07:50
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-1-18 13:25:07 | 显示全部楼层
指南为:80℃保温或70以上循环

点评

谢谢指教!  发表于 2021-1-19 07:49
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-1-25 08:18:20 | 显示全部楼层
75℃以上循环
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-2-28 08:55:41 | 显示全部楼层
我家洁净区没有做保温,所以出水在80度以上,保证回水在73-75度

点评

你家这得浪费多少能源  详情 回复 发表于 2021-4-20 17:20
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-3-26 08:51:23 | 显示全部楼层
保证水处于循环状态,回水温度高于70℃。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-4-19 08:41:01 | 显示全部楼层
建议是保持在75-80℃,太高容易红锈
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-4-20 17:20:59 | 显示全部楼层
natural 发表于 2021-2-28 08:55
我家洁净区没有做保温,所以出水在80度以上,保证回水在73-75度

你家这得浪费多少能源
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( (京)-非经营性-2014-0058 京ICP证150354号 京ICP备14042168号-1 )

GMT+8, 2024-3-29 15:02

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表