如题,装修公司是安装在洁净区一侧的,个人觉得有风险,应在洁具间一侧,请教一下各位大神
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-4-7 17:05:14 | 显示全部楼层
就3个因素确定来决定:1、哪一侧需要读取这个数值,以此作为相关操作或动作的参照或依据?2、哪一侧抄表更方便? 3、哪一侧有安装位置?
你自己问完就知道了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-4-7 18:20:45 来自手机 | 显示全部楼层
在洁具间内可能没有在洁净区一侧方便读数和记录
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-4-8 08:45:11 | 显示全部楼层
ky1379 发表于 2021-4-7 17:05
就3个因素确定来决定:1、哪一侧需要读取这个数值,以此作为相关操作或动作的参照或依据?2、哪一侧抄表更 ...

我的意思是安装在洁净区这侧显示的压差为洁具间大于洁净区的压强,虽然洁具间也是设计的10万级的,一开洁具间空气是向洁净区跑的

点评

安装位置和正负压、气流方向是没有关系的。 一般的压差表(0~60Pa),其正负导压口可以随便换方向,表上显示的始终是正值。 你这个问题,安装在洁净区是更合理的。  详情 回复 发表于 2021-4-8 13:21
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-4-8 13:21:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 ky1379 于 2021-4-8 13:26 编辑
牛魔王sys 发表于 2021-4-8 08:45
我的意思是安装在洁净区这侧显示的压差为洁具间大于洁净区的压强,虽然洁具间也是设计的10万级的,一开洁 ...

安装位置和正负压、气流方向是没有关系的。
一般的压差表(0~60Pa),其正负导压口可以随便换方向,表上显示的始终是正值。
你这个问题,安装在洁净区是更合理。

PS:洁具间是非压差关健性房间,通常不需要装压差表。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-4-8 15:07:57 | 显示全部楼层
ky1379 发表于 2021-4-8 13:21
安装位置和正负压、气流方向是没有关系的。
一般的压差表(0~60Pa),其正负导压口可以随便换方向,表上 ...

明白 我去看看是怎么安装的,非常感谢
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-9-10 14:28

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表