收起左侧

[质量保证QA] 10万洁净区与洁具间之间压差计安装在哪侧

[复制链接]
药徒
发表于 4 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
如题,装修公司是安装在洁净区一侧的,个人觉得有风险,应在洁具间一侧,请教一下各位大神
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
就3个因素确定来决定:1、哪一侧需要读取这个数值,以此作为相关操作或动作的参照或依据?2、哪一侧抄表更方便? 3、哪一侧有安装位置?
你自己问完就知道了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 4 天前 来自手机 | 显示全部楼层
在洁具间内可能没有在洁净区一侧方便读数和记录
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 3 天前 | 显示全部楼层
ky1379 发表于 2021-4-7 17:05
就3个因素确定来决定:1、哪一侧需要读取这个数值,以此作为相关操作或动作的参照或依据?2、哪一侧抄表更 ...

我的意思是安装在洁净区这侧显示的压差为洁具间大于洁净区的压强,虽然洁具间也是设计的10万级的,一开洁具间空气是向洁净区跑的

点评

安装位置和正负压、气流方向是没有关系的。 一般的压差表(0~60Pa),其正负导压口可以随便换方向,表上显示的始终是正值。 你这个问题,安装在洁净区是更合理的。  详情 回复 发表于 3 天前
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
本帖最后由 ky1379 于 2021-4-8 13:26 编辑
牛魔王sys 发表于 2021-4-8 08:45
我的意思是安装在洁净区这侧显示的压差为洁具间大于洁净区的压强,虽然洁具间也是设计的10万级的,一开洁 ...

安装位置和正负压、气流方向是没有关系的。
一般的压差表(0~60Pa),其正负导压口可以随便换方向,表上显示的始终是正值。
你这个问题,安装在洁净区是更合理。

PS:洁具间是非压差关健性房间,通常不需要装压差表。
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 3 天前 | 显示全部楼层
ky1379 发表于 2021-4-8 13:21
安装位置和正负压、气流方向是没有关系的。
一般的压差表(0~60Pa),其正负导压口可以随便换方向,表上 ...

明白 我去看看是怎么安装的,非常感谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×友情提示
1、无权下载附件会员可能原因:1.“待验证用户组“,请点击注册邮箱里面收到的确认邮件即可; 2.作者设定权限的,提高用户组级别即可
2、对本站的任何疑问或合作需求,请联系微信tank066,关于怎样提高用户组/积分:https://www.ouryao.com/thread-6764-1-1.html
3、注册用户在本社区发表、转载的任何作品仅代表其个人观点,不代表本社区认同其观点。
4、如果存在违反国家相关法律、法规、条例的行为,我们有权在不经作者准许的情况下删除其在本论坛所发表的文章。
5、所有网友不要盗用有明确版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。

QQ|小黑屋|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( (京)-非经营性-2014-0058 京ICP备14042168号 京ICP证150354号 )

GMT+8, 2021-4-11 14:57

Powered by Discuz! X3.4运维支持:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表