蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 3389|回复: 12
收起左侧

[设施设备] 空调系统臭氧消毒时间如何确认,都需要考虑哪些因素?

[复制链接]
药士
发表于 2021-5-19 20:46:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
空调系统臭氧消毒是我们都熟知的话题,  那么如何确定抽样消毒时间呢?

是考虑浓度达到10ppm开始计时就可以吗?
还是需要做挑战试验?
亦或者还有其他因素,欢迎留言探讨。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2021-5-19 22:19:10 | 显示全部楼层
根据消毒规范。臭氧对空气中的微生物有明显的杀灭作用,采用20mg/m3 (10ppm)浓度的臭氧,作用 30min,对自然菌的杀灭率达到90% 以上。因此要保证浓度能够维持30min。另外考虑到臭氧停止后,达到安全浓度的时间。
你要确认的能不能达到浓度,这个浓度能够保存多少时间,多少时间后达到安全浓度。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2021-5-20 08:09:35 | 显示全部楼层
其实大家只关注臭氧消毒有点片面
臭氧消毒的目的是降低环境微生物负荷,使得环境不影响产品质量。
那么在这个基础上,单单考虑臭氧消毒是不合适的,还应当结合厂房的清洁方法来执行臭氧消毒时间。
比如,别的厂家可能臭氧达到浓度后维持30min即可,那么如果厂房的清洁方法不合适或者效果不好,则需要适当延长消毒时间。
一般通过臭氧消毒后的擦拭取样可以评估臭氧以及清洁方法是否可以。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-5-19 22:31:26 | 显示全部楼层
以前试过把臭氧浓度检测仪放在关键房间,按设定的程序进行臭氧消毒,消毒结束后把臭氧浓度检测仪拿出来,导出里面的数据,然后确定达到指定浓度所需时间和恢复标准浓度所需时间以及维持所需浓度的时间。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2021-5-20 08:43:44 | 显示全部楼层
屈景生 发表于 2021-5-19 22:31
以前试过把臭氧浓度检测仪放在关键房间,按设定的程序进行臭氧消毒,消毒结束后把臭氧浓度检测仪拿出来,导 ...

不进行生物指示剂挑战吗
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-5-20 08:51:10 | 显示全部楼层
臭氧做生物指示剂的挑战很难,10的3次方都达不到效果!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-5-20 09:04:50 | 显示全部楼层
臭氧一般作为定期消毒措施,只是单独做其消毒效果确认(浓度、时间后或作微生物挑战试验)是否有意义,支持“无云007”的观点。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-5-20 09:07:00 | 显示全部楼层
建议参考一下2002年版的消毒技术规范
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-5-20 14:25:00 | 显示全部楼层
臭氧消毒一般会做为一个车间消毒的辅助方法,我们以前做过浓度检测,标准按照消毒技术规范10ppm,30min以上,杀灭90%的菌(自行配置的菌蝶)。
实际购买3个对数的指示剂,杀灭不了。《技术规范》中实际也是10ppm,30min,90%的杀灭率,相当于只有一个对数的杀灭率。
至于提高浓度、提高湿度、延长时间。。。。能不能提高杀灭率,甚至达到3个对数,没看到哪有有数据研究。 实际上我们也试过,即便是提高浓度、延长了时间,效果也不好。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-5-20 15:33:35 | 显示全部楼层
最近根据《GB 28232-2020 臭氧消毒器卫生要求》选择白色葡萄球菌菌片做了4次实验,用稀释液PH7.0无菌氯化钠蛋白胨缓冲液制作菌片,10-15ppm,湿度未测情况下,杀灭率0.2个单位。后来用PH6.8 无菌磷酸盐缓冲液制作菌片,10ppm,湿度60%情况下,杀灭2.9个单位。还需继续调整实验方法。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2021-5-20 20:19:00 | 显示全部楼层
无云007 发表于 2021-5-20 08:09
其实大家只关注臭氧消毒有点片面
臭氧消毒的目的是降低环境微生物负荷,使得环境不影响产品质量。
那么在 ...

想擦哪里擦哪里,哪里感觉脏擦哪里
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-5-22 07:50:15 来自手机 | 显示全部楼层
LanBo 发表于 2021-05-20 08:43
不进行生物指示剂挑战吗

我只是负责观测数据,指示剂那些应该有qc来做
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-6-5 13:55:17 | 显示全部楼层
臭氧消毒时间,按消毒技术规范,是10ppm 30min以上,定的标准不比这个低,然后在周期内做洁净区微生物监测(沉降菌、浮游菌、表面微生物)在要求范围内即可。三个周期。(臭氧消毒的目的就是为了控制灭菌周期内洁净区微生物不超标)。臭氧消毒还需要确认排残时间,即消毒结束后,到洁净区臭氧浓度打到国家要求的0.1ppm安全浓度所需要的时间。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。