如题,没有压差关系的房间能共用一个竖井吗?两个房间在同一个等级的洁净度的前提下共同使用竖井,竖井与两个房间连通的情况下会影响压差吗?有规范说回风口的风速不能大于多少米每秒吗,看很多资料都说1.5~2米/秒,但有国标准做依据吗?同行方便价格微信联系吗,有很多东西请教,设计小白一个。有前辈愿意指教吗,谢谢!408439189 另外我画的图各位给点意见,10万级吊顶2.8米高 换气次数洁净区我设定15次,压差,和竖井的布置各位看一下,给点意见,谢谢!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-26 17:48:19 | 显示全部楼层
竖井是啥挺好奇的。风速国际通用,压差略有区别
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-8-27 09:22:05 | 显示全部楼层
死库水 发表于 2021-8-26 17:48
竖井是啥挺好奇的。风速国际通用,压差略有区别

洁净厂房的回风竖井啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-27 12:27:24 | 显示全部楼层
你每个回风口都有阀门控制的,共用的话到时候不好调整房间压差。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-8-27 14:11:07 | 显示全部楼层
不能共用的,两个房间的回风要求不一样,公用容易有一个房间调不出压差,现在的竖井里面也装回风管了,尽量不用回风墙回风
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2021-8-30 10:10:27 | 显示全部楼层
直接用回风竖井回风不太好,在竖井施工的时候,里面的洁净板接缝是没办法打胶密封的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-30 16:48:55 | 显示全部楼层
公用竖井会影响后续房间压差和风量调整,还可能带来交叉污染的风险
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-30 17:05:07 | 显示全部楼层
共用的话一个问题是压差风量不好调,第二个是交叉污染,你空调不开的时候相当于两个房间是连通的
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-12 00:53

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表