咨询大家
在空调系统运行确认和性能验证中需检测的项目:
空调系统运行确认需检测项目:高效过滤器检漏、风速、风量、换气次数、温湿度、压差、噪音、照度、尘埃粒子、自净时间。
空调系统性能确认项目:风速、温湿度、压差、尘埃粒子、沉降菌、浮游菌、风量、换气次数。
以上对吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2021-10-25 08:14:38 来自手机 | 显示全部楼层
运行确认应该还有:流型。性能确认可以不在进行风速、风量、换气次数确认,因为OQ已经做了。性能还应进行表面微生物确认。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-10-24 20:31:55 来自手机 | 显示全部楼层
第一次做验证?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-10-24 22:07:27 来自手机 | 显示全部楼层
是的 新建厂房 第一次做验证
回复

使用道具 举报

发表于 2021-10-25 08:17:15 来自手机 | 显示全部楼层
运行确认还有相关联动排风设备的房间压差,温湿度确认。性能确认还有房间人员数量确认,这个应在动态进行最差条件挑战。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2021-10-25 08:18:06 | 显示全部楼层
差不多了。再好好看看标准就可以了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-10-25 08:44:55 | 显示全部楼层
论坛里边有空调系统验证的模板,可以参考、借鉴。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-10-25 09:47:18 | 显示全部楼层
性能确认:温湿度,悬浮粒子,沉降,浮游,表面微生物。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-10-25 09:55:17 | 显示全部楼层
运行中做过的,性能中就不用做了。AB级才做流型的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-10-25 09:56:23 | 显示全部楼层
补充一下,风量有条件的话最好在检漏之前执行,
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-10-25 10:10:59 来自手机 | 显示全部楼层
cloudsky 发表于 2021-10-25 08:18
差不多了。再好好看看标准就可以了。

请问运行和性能确认都是要连续验3个周期吗
运行确认一次,性能验证连续三个周期可以吗

点评

运行确认一次,性能连续三个周期。  详情 回复 发表于 2021-10-25 10:23
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2021-10-25 10:23:05 | 显示全部楼层
莲雾1 发表于 2021-10-25 10:10
请问运行和性能确认都是要连续验3个周期吗
运行确认一次,性能验证连续三个周期可以吗

运行确认一次,性能连续三个周期。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-10-25 12:33:33 来自手机 | 显示全部楼层
cloudsky 发表于 2021-10-25 10:23
运行确认一次,性能连续三个周期。

好的 谢谢
还有个问题咨询
运行确认静态就可以吧
性能验证做动态的,房间里有生物安全柜(有外排的),动态需要把安全柜开启吗

点评

什么时候告诉你性能确认只做动态?你们内部规定?我没有听说过,如果你们自己验证总计划和规范这样写,可以。但是被审计官挑战,你们最好做好解释。别到时候搞不定就是了。生物安全柜在生产的时候是不是开启状态,如  详情 回复 发表于 2021-10-26 13:08
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-10-25 12:37:29 来自手机 | 显示全部楼层
lili1977 发表于 2021-10-25 09:55
运行中做过的,性能中就不用做了。AB级才做流型的。

请问气流流行采用什么方式测,发烟笔或者挂丝线可以吗(B级洁净区)
(水雾发生器是测气流流行的吗)

点评

你这是搞笑吗,你最好是问问设计,你是不是单向流的洁净室。流形是不是稳定的。否则你做气流流形不是完全做不出来吗?还有发烟笔和挂丝线,这种方法早就淘汰了,你还用,这个基本看不出气流的方向。现在都是水雾发生  详情 回复 发表于 2021-10-26 13:28
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-10-25 16:12:58 | 显示全部楼层
莲雾1 发表于 2021-10-25 12:37
请问气流流行采用什么方式测,发烟笔或者挂丝线可以吗(B级洁净区)
(水雾发生器是测气流流行的吗)

凡是能证明气流直流就可以,什么设备都可以的
。拍视频即可。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2021-10-26 13:08:00 | 显示全部楼层
莲雾1 发表于 2021-10-25 12:33
好的 谢谢
还有个问题咨询
运行确认静态就可以吧

什么时候告诉你性能确认只做动态?你们内部规定?我没有听说过,如果你们自己验证总计划和规范这样写,可以。但是被审计官挑战,你们最好做好解释。别到时候搞不定就是了。生物安全柜在生产的时候是不是开启状态,如果是,在动态确认中必须要开启。但是又个前提条件是生物安全柜的验证也要提前做完。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2021-10-26 13:28:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-10-27 22:55:14 来自手机 | 显示全部楼层
莲雾1 发表于 2021-10-25 12:33
好的 谢谢
还有个问题咨询
运行确认静态就可以吧

谢谢您的解答
我咋还是在凌乱中呢
您看完这样理解对不对
1.运行确认做一次(运行确认可以称为确认洁净级别吗?),静态确认。
2.性能验证连续三个周期,既要包含动态验证也要包含静态验证。(那是每个周期都要包含静态和动态,还是三个周期中包含静态和动态就可以?)
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-10-28 09:04:56 | 显示全部楼层
先测风量再测泄漏
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-10-28 16:10:51 | 显示全部楼层
性能确认通常做3静3动
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-10-17 16:30

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表