蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
12
返回列表 发新帖
楼主: 暗影随风
收起左侧

洁净车间验证问题

  [复制链接]
药徒
发表于 2022-1-26 09:36:00 | 显示全部楼层
为什么不做呢?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-1-26 09:43:15 | 显示全部楼层
永恒12 发表于 2022-1-26 09:22
空压机产生的,具体的你可以看看压缩空气标准

好的,谢了
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-1-26 09:47:33 | 显示全部楼层
按YY 0033是浮游菌和沉降菌  选做一个,不管是不是缓冲间或者主操作间,都是按照级别管理,该做得项目都不能少,省局来做验收也会这样做得。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2022-1-26 21:24:08 | 显示全部楼层
单眼皮的蛋蛋 发表于 2022-1-24 14:06
想问下 这个出自哪个标准文件啊?

GB 50591-2010_洁净室施工及验收规范
GB 51110-2015 洁净厂房施工及质量验收规范
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-1-27 09:38:20 | 显示全部楼层
浮游菌和沉降菌我们只选择了沉降菌做检测。我们的第三方检测报告也选择的沉降菌。我们是医疗器械二类。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-1-27 09:55:02 | 显示全部楼层
去年刚放行了一个IVD的厂房,PQ里把所有项目都做了。QC资源不够的话,外面做洁净厂房的公司很多,价格可以压很低,花不了多少钱。
另外还找当地药监下面的检测机构做了一趟风量压差温湿度粒子微生物(仅沉降菌),作为OQ附件,审计的时候直接拿出来,老师们很放心。
至于缓冲间,根据你定的洁净级别来做;如果没定义成洁净区,建议也做,备注仅作为监控和参考数据,但不作为房间是否合格的判定标准。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-1-27 10:57:27 | 显示全部楼层
属于洁净区的,首次就按照洁净厂房那个GB去做,后面按YY的周期去做,验证按自家分析评估后的验证计划去做
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-1-27 13:40:47 | 显示全部楼层
要做就都一块儿做了,又不费什么事,总比不做后期进行补充验证或者评估的好。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-1-28 11:00:09 | 显示全部楼层
看你缓冲间是否有高效(出风口),回风口,有的话是必须做的
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-1-28 11:24:58 | 显示全部楼层
她是光芒 发表于 2022-1-28 11:00
看你缓冲间是否有高效(出风口),回风口,有的话是必须做的

都有,那肯定要做了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-1-29 13:44:56 | 显示全部楼层
浮游菌C、D级可以不做的吧?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-1-29 14:52:05 | 显示全部楼层
四叶花 发表于 2022-1-29 13:44
浮游菌C、D级可以不做的吧?

哪里有规定?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2026-4-17 21:59

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表