脉动真空灭菌器做了在线SIP后,出现补气滤芯不能补气(滤芯及管道内有大量积水,该问题基本每次SIP都存在)想请各位大神提出宝贵意见帮忙解决?谢谢
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2022-3-8 10:11:54 | 显示全部楼层
实在积水多,加热套是个不错的办法,改造难度也小
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-3-8 08:50:52 | 显示全部楼层
纯蒸汽的含水量,疏水阀疏水性不良,导致疏水的管道中残余水费太多,换个疏水器试试
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-3-8 08:24:45 | 显示全部楼层
你们灭菌结束后,不用无菌空气吹扫?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-3-8 07:53:40 | 显示全部楼层
想问下,这个补气滤芯完整性是在线的还是离线的,做完后,有无干燥滤芯(压缩空气吹干或者干燥箱处理)?一个湿的滤芯,是很难完成湿热灭菌。残留水就存在可能性。
还有管道的坡度设计以及在线完整性后的排残液处理。  这些是否有。可以通过检查流程与检查坡度确认。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-3-7 22:30:35 来自手机 | 显示全部楼层
更换滤芯?滤芯材质是否合适?管道坡度?SIP前是否有对滤芯做过浸泡完整性测试?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-3-7 22:44:28 来自手机 | 显示全部楼层
JIANG12345 发表于 2022-3-7 22:30
更换滤芯?滤芯材质是否合适?管道坡度?SIP前是否有对滤芯做过浸泡完整性测试?

没有跟换,只是sip之前有进行完整性测试及灭菌
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-3-8 08:15:24 | 显示全部楼层
加个干燥器把滤芯烘干
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-3-8 09:03:54 来自手机 | 显示全部楼层
最新的设计,好多都在呼吸器套了一个电加热的保温,防止房间吹出来的冷风和蒸汽冷凝,当然还要设计好排水,有些灭菌时候,有一个小小的排气,保证流通
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-3-8 09:42:02 | 显示全部楼层
1.检查疏水,确保管道无残留水,
2.干燥得时候都是热空气干燥,压缩空气需要加热
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-3-8 13:14:46 | 显示全部楼层
过滤器壳体下面没有单向排?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-8-5 07:21

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表