蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 956|回复: 2
收起左侧

[确认&验证] 臭氧结束后需要检测臭氧浓度低于0.1ppm所需的时间吗?

[复制链接]
药徒
发表于 2022-4-30 12:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
如题,以前的旧空调方案中说臭氧后的第1/7/10天检测沉降菌及自净时间,但是领导提出疑问,臭氧浓度及臭氧消散时间需要检测,臭氧浓度检测我是认同的,但是臭氧浓度消散时间需要检测吗?因为每次都是晚上下班后臭氧,第二天早上开启空调机组检测的,这种情况下还需要检测臭氧浓度消散时间吗?有什么理由能让我反驳她总是在方案结束报告交上去后提出问题,没做之前方案给她也不仔细看
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-4-30 13:25:02 | 显示全部楼层
臭氧消散一般是为了人员和产品保护~~~直接可以在消毒后的第二天早上开启空调后,进入人员前证明臭氧无残留就行,跟着日常臭氧消毒做补充确认(总回风检测,如果不放心的话,总回为零后再去各房间检测),验证达标后直接就规定这样的日常消毒后运行模式。如果车间有紧急情况,需要白天消毒紧接着头日生产的话,那就在文件中规定需加测人员进入前的臭氧浓度。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-4-30 22:47:15 来自手机 | 显示全部楼层
我们是头一天下班时臭氧消毒一小时,第二天生产前提前排风,没检测过臭氧残留浓度。