       无菌制剂的关键层流生厂区域,根据法规要求需进行气流模型的测试,证明此区域的气流均是单向的,足以起到保护无菌生产区域的条件。但是在这里同时也有个疑问:气流模型一般也是需要进行动静态两种条件的测试。       这里的动静态条件,和环境定级监测的动静态条件是否有区别?我们公司在接受CMO委托方委派的第三方审计(最终灭菌的大容量注射剂)时,审计员提出挑战:我们在对无菌灌装区域的RABS空调进行确认时,进行了气流模型的相关测试。但是存在两个主要问题:
       1.在进行气流模型测试时,实际的测试条件为纯静态的环境(层流正常送风,但现场灌装机等设备均未启动、运作),这种测试条件不能直接定义作为气流模型的静态测试条件;

       2.RABS层流的气流模型测试只进行了问题1的“静态”测试,未进行动态条件下的气流模型测试;
       故,针对无菌产品关键生产操作的层流区域,气流模型测试的动静态条件具体分别是指何种情况?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-5-20 15:59:38 | 显示全部楼层
木木杨1 发表于 2022-5-20 15:03
虽然验证内容一样,但是按我们的理解 设备动起来就算动态了

看到这我还特地去查了一下,按照ISO14644 ...

嗯是这样的,我个人的观点是这样的:
单个系统的气流的静态可能不完全等同于洁净室的静态。因为洁净室的静态可以理解为常态的一种形式(比如维持清消效期期间,是静态的),这种形式是存在实际价值的。而单一系统的静态,如果是系统不运行的状态,仅为建立A级环境的形式是没有实际价值的(即操作人员日常不会仅为了建立环境而启动系统,而不启用其他功能),基于此,我个人认为,系统的静态应该启用系统的日常功能。
确实需要说明的是,这是我个人的观点,即使在过往的经历中,我也遇到不认可此观点的情况。这种现象我认为很正常,都可以讨论的。
再之后,刚好公司聘请了eca的一位老师作为顾问(一位荷兰老头),我就这个问题向他咨询了意见,他个人表示认可这个观点,但是他同样表示,这可能不是主流的观点。他表示欧盟的官员可能更倾向于传统观点

点评

老师的思路确实先进  详情 回复 发表于 2022-5-20 16:02
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-5-20 14:05:59 | 显示全部楼层
静态:排除人为干预(即主动性干预)以外的所有正常工艺(或检验)条件,所以系统是需要运行的;
动态:人为的干扰操作,分为固有干预和纠正性干预,是你文件中规定的动作类型。干扰动作经评估筛选后,选择典型干扰操作拍摄气流流型。动态的关键着眼点在于流经风险区域的气流必须是初始气流。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-5-20 16:58:13 | 显示全部楼层
我们的做法是:1、设备完全静止,包括层流也不运行,观察烟雾的流型。
2、层流开启,工作面达到规定的风速,设备正常运转,不进行生产,没有人工干预。
3、设备进行正常生产,人工干预的所有项目。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-5-20 13:43:51 | 显示全部楼层
需要进行动态测试,尤其是文件中规定的干预动作
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2022-5-20 13:46:05 来自手机 | 显示全部楼层
离谱                    
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-5-20 14:19:23 | 显示全部楼层
Doitasyoulike 发表于 2022-5-20 13:43
需要进行动态测试,尤其是文件中规定的干预动作

      那么可以理解为,设备进行正常的连续灌装动作(针对于灌装机)、无异常需要人员进行干预操作状态,进行的气流模型测试即为静态测试。
      动态气流模型测试为生产过程中,同时需要人员有可能进行的一系列层流下的额外干预操作,例如设备出现异常(如大输液倒瓶、胶塞机卡塞等异常,需要人员进行干预将其恢复正产的操作),在这种干预的同时进行的气流模型测试,叫做动态条件。
      是否可以这样理解和定义?

点评

1. 不是在实际的生产过程中,而是非生产期间模拟生产操作,因为烟雾测试会带来污染 2.不仅仅是额外的干预操作,还包括一些正常的操作,比如传递物品,加胶塞铝盖,灌装设备装配,无菌过滤器连接等 3. 动态烟雾测试  详情 回复 发表于 2022-5-20 15:08
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-5-20 14:20:02 | 显示全部楼层
猩红米罗 发表于 2022-5-20 14:05
发表于 2022-5-20 14:28:08 | 显示全部楼层
刘舜禹 发表于 2022-5-20 14:20
那么可以理解为,设备进行正常的连续灌装动作(针对于灌装机)、无异常需要人员进行干预操作状态, ...

是的。
不过动态不全是额外的干预,即使你们使用的是cRABS,也会存在固有干预,就是正常的工艺/检验操作活动,比如开瓶移液。

点评

虽然验证内容一样,但是按我们的理解 设备动起来就算动态了 看到这我还特地去查了一下,按照ISO14644,静态:洁净室或洁净区已完工,设备已经安装好,并以约定方式运行,但没有人员在场的情况 但是我们一直认  详情 回复 发表于 2022-5-20 15:03
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-5-20 14:59:25 | 显示全部楼层
动态必须做,特别是关键干扰项目
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2022-5-20 15:03:57 | 显示全部楼层
猩红米罗 发表于 2022-5-20 14:28
是的。
不过动态不全是额外的干预,即使你们使用的是cRABS,也会存在固有干预,就是正常的工艺/检验操作 ...

虽然验证内容一样,但是按我们的理解 设备动起来就算动态了

看到这我还特地去查了一下,按照ISO14644,静态:洁净室或洁净区已完工,设备已经安装好,并以约定方式运行,但没有人员在场的情况

但是我们一直认为设备动起来就算动态了,引用是什么标准?

经过调查,美国209E中曾提到过,设备可处于静止的状态,但是209E已经在2001年废止了。

欧盟中提到两种情况均属于静态:1、完全静止,即设备不动也无人的状态;2、设备本来是开着,立即停下也不能属于静态,应当自净15-20min后才属于静态范畴。

最后看看我国的GB50591对静态的定义是:本规范将上述国外法规列举,供不同情况采纳。

额,说了等于没说

了解过后,总之,设备动不动属于哪个态都行。但是对于气流流型而言,都应当对项目(设备运行但无人)的情况进行考察。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-5-20 15:08:13 | 显示全部楼层
刘舜禹 发表于 2022-5-20 14:19
那么可以理解为,设备进行正常的连续灌装动作(针对于灌装机)、无异常需要人员进行干预操作状态, ...

1. 不是在实际的生产过程中,而是非生产期间模拟生产操作,因为烟雾测试会带来污染
2.不仅仅是额外的干预操作,还包括一些正常的操作,比如传递物品,加胶塞铝盖,灌装设备装配,无菌过滤器连接等
3. 动态烟雾测试中的操作,往往和培养基模拟灌装时的操作是关联的
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2022-5-20 16:02:50 来自手机 | 显示全部楼层
猩红米罗 发表于 2022-05-20 15:59
发表于 2022-5-20 16:14:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 猩红米罗 于 2022-5-20 16:17 编辑
木木杨1 发表于 2022-5-20 16:02
老师的思路确实先进

少说了一段。
系统的静态并不是全都不同于洁净室的静态,比如有的灌装线完全建造在一个大型隔离器下,任何人为的主动干预都不被允许(就是压根就没设计人为干预的可能性,就算倒瓶了,也是靠系统自行传输避开这一段),这种情况下的静态气流,就不应该启动系统的日常功能了。因为整个灌装过程,完全不包含人为干预。我个人的观感是,审计官对动态气流更感兴趣,比如那位荷兰老头,曾经盯着我们的动态气流看了一个下午(当然,视频也多了点)...

点评

这是真的 他们老喜欢看这个了 一切无菌保证以良好设计为前提  详情 回复 发表于 2022-5-20 16:33
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2022-5-20 16:33:59 来自手机 | 显示全部楼层
猩红米罗 发表于 2022-05-20 16:14
这是真的 他们老喜欢看这个了

一切无菌保证以良好设计为前提
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-5-20 16:54:52 | 显示全部楼层
木木杨1 发表于 2022-5-20 16:02
老师的思路确实先进

意思是EU GMP检察官可能会接受:静态为现场环境和设备完全静止的状态。动态为设备、人员按照正产生产模拟运行和常规操作。可以这么理解么?

点评

理论上只要项目做全了 应该都会接受  详情 回复 发表于 2022-5-20 17:15
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-5-20 16:57:40 | 显示全部楼层
猩红米罗 发表于 2022-5-20 16:14
少说了一段。
系统的静态并不是全都不同于洁净室的静态,比如有的灌装线完全建造在一个大型隔离器下,任 ...

在这里、我抛出另外一个问题,关于无菌产品气流模型的测试,是否需要区分最终和非最终灭菌产品,执行两种测试的策略?各国法规有无关于这方面的明确说法。个人觉得都按照一个标准去做更合适一些。

点评

按照一个标准更合适  详情 回复 发表于 2022-5-20 17:15
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-5-20 16:59:49 | 显示全部楼层
刘舜禹 发表于 2022-5-20 16:57
在这里、我抛出另外一个问题,关于无菌产品气流模型的测试,是否需要区分最终和非最终灭菌产品,执行两种 ...

确实是一个标准,因为目的就一个
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2022-5-20 17:15:03 | 显示全部楼层
刘舜禹 发表于 2022-5-20 16:54
意思是EU GMP检察官可能会接受:静态为现场环境和设备完全静止的状态。动态为设备、人员按照正产生产模拟 ...

理论上只要项目做全了  应该都会接受
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2022-5-20 17:15:40 | 显示全部楼层
刘舜禹 发表于 2022-5-20 16:57
在这里、我抛出另外一个问题,关于无菌产品气流模型的测试,是否需要区分最终和非最终灭菌产品,执行两种 ...

按照一个标准更合适
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2026-4-10 12:50

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表