蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1525|回复: 8
收起左侧

[生产制造] 洁净车间压差表问题

[复制链接]
药徒
发表于 2022-5-26 17:12:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
以洁净走廊和分装间举个例子,条件:洁净走廊的压强是比分装间的大;问题1:压差表有两种,一种是0至60pa的,一种是负30至30pa的,那这两种压差表应该装在里面还是装在外面?有规定吗?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-5-26 17:24:14 | 显示全部楼层
选择当然是选0-60的啦,你是一直负压,又不是正压负压来回切换。 至于装在外面还是里面,建议是装外面,方便记录压力数值。压差表的接入口可以调的,把高低端换一下就行。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-5-26 17:21:59 | 显示全部楼层
j洁净走廊压力大于分装间?有粉尘产生?正常是装载走廊侧,可以先看压差是否符合要求,不符合要求,就不进房间里了。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-5-26 17:39:55 | 显示全部楼层
0-60的
先打个孔,把压差表管子放一侧。看压差,正的就打胶贴上。不动就放到另一面打胶贴上。
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2022-5-26 19:05:58 来自手机 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2022-5-26 19:09:50 | 显示全部楼层
要是没有EMS,就要靠人员巡检记录洁净室压力了。当然要把表装在便于读取的位置。
我接触的项目,有的是装在CNC走廊侧的,做一个集中的压力表箱,把所有压力表都放在一起。当然也有放在一更里面的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-5-27 09:55:21 | 显示全部楼层
0至60pa!!!!!!!!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-5-27 10:35:49 | 显示全部楼层
为什么有些洁净室会装-30至30的压差表?貌似没什么意义
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-5-27 11:49:26 | 显示全部楼层
有一些类似负压称量室的房间或者是产尘的房间,这样的房间有相对负压的要求,那是不是要用-30至30的压差表?我记得压差表的安装是有要求的,H接口的要接压强大的房间,L接口的要接压强小的房间,那这样的话类似负压称量或产尘的洁净室压差表显示肯定是负压,
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-5-27 15:29:16 | 显示全部楼层
装在那都可以,方便记录和观察就行,一般使用0-60的。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-10-20 20:25

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表