D级洁净区功能间:称量间,称量罩打开后,功能间温度会慢慢升高。有什么好的解决办法?
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2022-5-30 09:13:10 | 显示全部楼层
是自己做的称量罩吗?我们是买的没发现这种情况

我之前做了一个非常大的称量罩,都比称量罩外面的洁净区至少高2、3度
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-5-30 09:20:27 | 显示全部楼层
称量罩测风速的探头保护罩取了吗?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-5-30 10:14:59 | 显示全部楼层
这就是个正常现象。
你就理解成风冷:一开机气流是进来了,也顺便给风机散热了,可不就把称量罩内温度拉上来了吗。
一般高个3℃左右用户都不在意的,你们称量要严格控温吗?那我想来,你只能考虑单独加装散热器,铜管水冷吧,那就蛮麻烦的。
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2022-5-30 11:24:41 来自手机 | 显示全部楼层
有没有可能空调开猛一点
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-5-30 13:59:46 | 显示全部楼层
会升高到多少呢?对人和物影响能接受不?称量需要多久?升温至不可接受水平是多久?结合起来一起看
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-5-30 14:03:54 | 显示全部楼层
正常,不超标就捂着吧,没办法。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2022-5-30 18:21:22 | 显示全部楼层
这是风机发热造成的,标准称量罩需要配风机冷却系统,否则短时间还能使用,时间一长人员基本就不适应了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-5-31 14:43:06 | 显示全部楼层
称量罩会向房间排一部分风以获得负压的效果,你将这部分风回到房间的回风道去,使得更多的房间风进入称量罩即可。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-6-23 21:34:25 | 显示全部楼层
称量罩一般配备的风机多为离心风机,运行过程中电机发热量比较大,加上设备本身为自循环的形式,热积聚导致称量区域温度明显高于房间,可以考虑在称量罩风机的区域安装空调降温,或在吊顶安装风机盘管,分别接送回风管至风机区域,这两种是目前比较常见的方法
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( (京)-非经营性-2014-0058 京ICP证150354号 京ICP备14042168号-1 )

GMT+8, 2024-3-29 15:18

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表