有没有什么研究分析洁净区异常气味的影响和处理?
外界的气味有可能通过空调机组新风进入到洁净区,很快就会散掉,对产品有怎样的影响,需要做怎样的处理?
经过初中高效,空气应该是干净无菌的,但异常的味道跟空气一样对产品的影响在接受范围内吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-6-7 09:48:07 | 显示全部楼层
以前遇到过类似的空调系统异常,当时的QA很牛,直接就报废了洁净区的物料和中间体溶液。
现在看过来可以风险分析来处理,洁净区经过通风置换次数后,洁净区里面密封保存的原辅料内包材,没有与洁净区空气直接接触的中间体溶液,可采取检测对比放行下一步骤;暴露在洁净区空气中的原辅料、内包材,发生吸附影响,可视情况按不合格处理。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-6-7 09:36:49 | 显示全部楼层
同问,最近也遇到同样的问题
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-6-7 09:39:31 | 显示全部楼层
装修搞工程的时候,一定要做好隔离。搞油漆最好停工
回复

使用道具 举报

发表于 2022-6-7 09:55:38 来自手机 | 显示全部楼层
资金富裕的,裸露的物料直接报废,节约的用风险评估方法处理
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-6-7 09:58:22 | 显示全部楼层
这个对产品的影响可不好评估呢
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-6-7 10:14:42 | 显示全部楼层
zp_27 发表于 2022-6-7 09:48
以前遇到过类似的空调系统异常,当时的QA很牛,直接就报废了洁净区的物料和中间体溶液。
现在看过来可以风 ...

可以  学习了
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2022-6-7 12:59:26 来自手机 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2026-4-3 12:25

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表