[空调系统] 同一台空调系统初效初始压差和中效初始压差相差200pa这么多正常吗

  [复制链接]
发表于 2023-3-15 09:16:17 | 显示全部楼层
感觉阻力太大了,是不是过滤器用的比原先的更精密了
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
药徒
发表于 2023-3-15 10:50:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-3-17 09:44:49 | 显示全部楼层
正常现象     
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-3-17 11:05:03 | 显示全部楼层
咋说呢,这种事是有可能的,主要是你的解释老师能认可才行。 如果不认可就是问题了。你初效压差10几,中效220多,停机把过滤器检查一下,有装错的过滤器。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-3-28 12:26:14 | 显示全部楼层
这个有没有可能是换了不同等级的中效?比如说原来是F6的,现在换了F8的,初始阻力就会大
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-3-31 13:39:01 | 显示全部楼层
排除过滤器没装好或过滤器漏风的前提下,自己算一下中效迎面风速、初效迎面风速就能够找到真正原因所在。也困扰我很久。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-4-23 20:16:49 | 显示全部楼层

参考学习,谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2023-4-25 15:30:31 | 显示全部楼层
你应该先确认空调进风 是属于混合风还是新风系统 ,然后压差差压太大,很有可能是过滤器的规格不适用或者是购买的型号不对
回复

使用道具 举报