[空调系统] 同一台空调系统初效初始压差和中效初始压差相差200pa这么多正常吗

  [复制链接]
药徒
发表于 2022-6-8 13:29:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
同一台空调系统初效初始压差和中效初始压差相差200pa这么多正常吗,初效初始阻力值11pa,中效初始阻力值220pa
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-6-18 08:17:37 | 显示全部楼层
总结了一下楼主的问题点
1.初阻力是指过滤器更换后的压差值。初效初阻力11Pa,中效初阻力220Pa是正常现象,这个与空调和过滤器有关系。相同的过滤器安装在不同空调上初阻力可能会不一样,每次更换过滤器后初阻力也可能会不一样。
2.使用一段时间后,由于过滤器堵塞,会造成压差值变大(注:此时不再是初阻力/初始压差)。
3.新换的过滤器初阻力比过滤器更换前压差值大,要么是之前的过滤器穿孔了,要么是过滤器选型错了(和之前不一样,可能是以前过滤器的问题,也可能是新过滤器的问题)
另:空调系统送风量变化也会影响过滤器压差值,所以空调系统正常运行过程中新风阀、送风阀、风机频率这些参数都是不能调整的。
我们公司过滤器的更换条件有二:
1.初效过滤器使用3个月,中效过滤器使用6个月
2.过滤器压差值超过标准:  初阻力≤过滤器压差值≤2倍初阻力
过滤器压差值低于初阻力说明过滤器穿孔了,过滤器高于2倍初阻力说明过滤器堵塞了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-6-8 13:34:28 | 显示全部楼层
正常的,你测得多少就多少
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2022-6-8 13:41:20 来自手机 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-6-8 13:42:17 | 显示全部楼层
正常的      
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-6-8 14:02:38 | 显示全部楼层
烨夏平 发表于 2022-6-8 13:34
正常的,你测得多少就多少

更换初、中效过滤器前的初始阻力没有这么大,中效阻力值只有70pa左右,更换后变大了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-6-8 14:07:11 | 显示全部楼层

因为这个检查老师提出来了,和其他几台相差都比较大,而且首次确认的时候中效初始压力初始值70pa,这个是更换初、中效过滤器后的初始阻力值,中效变大了,另外想请问一下老师,这个阻力值大小和什么有关呢

点评

过滤器的阻力说白了就和过滤器是否堵塞有关。你可以想象如果过滤器非常通透,啥也拦截不了,那么过滤阻力就是0。反之就是完全堵塞。一般我们会在初次安装时测定过滤器阻力,当达到2倍初始阻力时更换。举个例子,刚装  详情 回复 发表于 2022-6-8 14:22
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-6-8 14:11:48 | 显示全部楼层
xyl。。 发表于 2022-6-8 14:02
更换初、中效过滤器前的初始阻力没有这么大,中效阻力值只有70pa左右,更换后变大了

有可能以前中效堵塞了?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-6-8 14:20:47 | 显示全部楼层

想问一下老师这个阻力值和什么有关呢?更换初、中效过滤器前的阻力值也没这么大,更换后反而变大了
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2022-6-8 14:22:15 | 显示全部楼层
xyl。。 发表于 2022-6-8 14:07
因为这个检查老师提出来了,和其他几台相差都比较大,而且首次确认的时候中效初始压力初始值70pa,这个是 ...

过滤器的阻力说白了就和过滤器是否堵塞有关。你可以想象如果过滤器非常通透,啥也拦截不了,那么过滤阻力就是0。反之就是完全堵塞。一般我们会在初次安装时测定过滤器阻力,当达到2倍初始阻力时更换。举个例子,刚装上时阻力70,那么规定阻力达到140时候需要更换,避免过滤器堵塞的情况
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-6-8 14:34:34 | 显示全部楼层
木木杨1 发表于 2022-6-8 14:22
过滤器的阻力说白了就和过滤器是否堵塞有关。你可以想象如果过滤器非常通透,啥也拦截不了,那么过滤阻力 ...

是的,但是现在就是有点说不通刚更换的新的中效,阻力值竟然比之前的大

点评

初始阻力和出厂参数有关,如果不放心换了就是了  详情 回复 发表于 2022-6-8 14:41
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2022-6-8 14:41:47 来自手机 | 显示全部楼层
xyl。。 发表于 2022-06-08 14:34
是的,但是现在就是有点说不通刚更换的新的中效,阻力值竟然比之前的大

初始阻力和出厂参数有关,如果不放心换了就是了
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2022-6-8 14:44:37 | 显示全部楼层
中效包括 F5 - F9几个档次(最新分类是M5-M6为中效,F7-F9为高中效),初阻力也有大有小。
但是220Pa感觉有些大了,有的HEPA也是这个初阻力。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-6-8 15:09:22 | 显示全部楼层
一种可能是你以前的中效破了,另一种如果你中效从一开始就是70,那就是你这一次型号买错了,买了精度更高的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-6-8 16:46:07 | 显示全部楼层
正常的               
回复

使用道具 举报

发表于 2022-6-18 06:23:30 来自手机 | 显示全部楼层
看下压差表
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-6-18 14:41:38 | 显示全部楼层
不正常的,你的中效过滤器如果是F6就完全不正常了,根据你说的以前70Pa现在220Pa肯定是不正常的,首先过滤器的阻力值和你截面风速最相关,你的风机频率都没发生改变,阻力怎么可能变那么大呢,另一点是中效的材质问题过滤精度越高阻力越大,F8比M6阻力要大,很好理解你材料密度越高阻力肯定越大,但是高效过滤器的初阻力也小于220Pa,正常懂得人一看就知道不正常了。你可以换一批试试看如果还这样应该是压差导管是不是堵了,中效过滤器是不是被加湿器喷湿了。
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
药徒
发表于 2023-3-14 16:14:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
药徒
发表于 2023-3-14 16:15:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2023-3-14 17:01:37 | 显示全部楼层
mnjui 发表于 2023-3-14 16:15
木木老师,请问压差值标准初阻力至初阻力的2倍值有文件指引吗?

GB 50457-2019 医药工业洁净厂房设计标准
附录B

请查收

GB 50457-2019 医药工业洁净厂房设计标准.pdf

862.13 KB, 下载次数: 17

售价: 1 金币  [记录]

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-13 18:07

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表