发表于 2022-7-4 08:37:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
关于高效过滤器边框检漏的标准是否有相关法规进行规范?

点评

之所以边框高 就是因为边框打胶不好 或者没安装好 所以边框更容易报警  发表于 2022-7-4 09:58
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2022-7-6 11:31:17 | 显示全部楼层
制药初学者 发表于 2022-7-6 10:06
高效的安装是要求密封性的,我想问的是大家检漏的时候边框与过滤面都是按照0.01%定标准?我感觉边框是不 ...

不用纠结了,就按高效的标准,他们的影响是一样的

点评

效果是一样的?高效是0.3μm以上过滤效果99.99%,你边框有过滤效果?边框是个密封问题,感觉是不应该漏啊。  详情 回复 发表于 2022-7-7 08:45
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-7-4 08:53:55 | 显示全部楼层
边框和中心不是一起检漏的吗

点评

一起也按照0.01%测?边框应该漏?  详情 回复 发表于 2022-7-4 13:01
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-7-4 09:22:43 | 显示全部楼层
边框漏与高效漏,对于洁净区而言有差别吗?

点评

高效的安装是要求密封性的,我想问的是大家检漏的时候边框与过滤面都是按照0.01%定标准?我感觉边框是不应该漏的。  详情 回复 发表于 2022-7-6 10:06
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2022-7-4 09:39:01 来自手机 | 显示全部楼层
参照洁净室高效检漏的国标
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-7-4 11:43:40 | 显示全部楼层
马住学习,以后说不定会遇到
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2022-7-4 13:01:45 | 显示全部楼层
竹子111111 发表于 2022-7-4 08:53
边框和中心不是一起检漏的吗

一起也按照0.01%测?边框应该漏?

点评

是不是觉得边框应当不漏阿,液槽式的按照,漏的可能性不大。这玩意还得看用什么方法检。就标准这块,和高效口一致就行。  详情 回复 发表于 2022-7-6 10:16
回复

使用道具 举报

药王
发表于 2022-7-4 13:06:51 | 显示全部楼层
边框是密封问题
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-7-4 13:11:44 | 显示全部楼层
制药初学者 发表于 2022-7-4 13:01
一起也按照0.01%测?边框应该漏?

你是想问边框泄露标准是不是可以大点?边框没安装好是有漏的,还遇到过高效安装口本身倾斜导致安装起边框漏的,反正都一起检测,统一标准0.01%,好像有个标准是D级高效可以0.03%。

点评

我说的是边框是不是应该更低,D级那是用的40级的高效。  详情 回复 发表于 2022-7-7 08:41
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-7-4 13:29:01 | 显示全部楼层
一起检吧,还能分开做???
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2022-7-6 08:37:42 | 显示全部楼层
一起检漏的                 

点评

一起检是肯定的,我是想问都按照0.01%来定标准?我们过滤网是过0.3μm以上的粒子,如果边框有泄漏,下来多大的粒子又下来多少粒子?本身对高效安装就是要求密封,那么密封为什么还可以有泄漏标准?  详情 回复 发表于 2022-7-6 10:03
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2022-7-6 10:03:29 | 显示全部楼层

一起检是肯定的,我是想问都按照0.01%来定标准?我们过滤网是过0.3μm以上的粒子,如果边框有泄漏,下来多大的粒子又下来多少粒子?本身对高效安装就是要求密封,那么密封为什么还可以有泄漏标准?
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2022-7-6 10:06:57 | 显示全部楼层
超大的榴莲 发表于 2022-7-4 09:22
边框漏与高效漏,对于洁净区而言有差别吗?

高效的安装是要求密封性的,我想问的是大家检漏的时候边框与过滤面都是按照0.01%定标准?我感觉边框是不应该漏的。

点评

不用纠结了,就按高效的标准,他们的影响是一样的  详情 回复 发表于 2022-7-6 11:31
回复

使用道具 举报

宗师
发表于 2022-7-6 10:16:24 来自手机 | 显示全部楼层
制药初学者 发表于 2022-07-04 13:01
一起也按照0.01%测?边框应该漏?

是不是觉得边框应当不漏阿,液槽式的按照,漏的可能性不大。这玩意还得看用什么方法检。就标准这块,和高效口一致就行。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-7-6 10:25:01 | 显示全部楼层
液槽的漏了别忘了来个图片,我还没见过呢

点评

还别说,最近还见到不少。  详情 回复 发表于 2022-7-7 08:46
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2022-7-7 08:41:07 | 显示全部楼层
竹子111111 发表于 2022-7-4 13:11
你是想问边框泄露标准是不是可以大点?边框没安装好是有漏的,还遇到过高效安装口本身倾斜导致安装起边框 ...

我说的是边框是不是应该更低,D级那是用的40级的高效。
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2022-7-7 08:45:43 | 显示全部楼层
发呆DZH 发表于 2022-7-6 11:31
不用纠结了,就按高效的标准,他们的影响是一样的

效果是一样的?高效是0.3μm以上过滤效果99.99%,你边框有过滤效果?边框是个密封问题,感觉是不应该漏啊。
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2022-7-7 08:46:40 | 显示全部楼层
老猫王磊 发表于 2022-7-6 10:25
液槽的漏了别忘了来个图片,我还没见过呢

还别说,最近还见到不少。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-7-7 08:55:45 | 显示全部楼层
制药初学者 发表于 2022-7-7 08:46
还别说,最近还见到不少。

有图片没得?有发上来看看,涨涨见识
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2022-7-7 08:56:56 | 显示全部楼层
老猫王磊 发表于 2022-7-7 08:55
有图片没得?有发上来看看,涨涨见识

没图片有视频
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-10-21 17:07

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表