大哥们,小弟萌新。请教一下。
我得到了车间的纯水每小时的峰值流量后,怎么计算纯化水的循环管径,如何给水机,罐体选型。谢谢各位老哥。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-9-21 20:07:59 | 显示全部楼层
循环管径工程公司会去设计的,不用考虑。除了用水量,还要考虑水机和储罐的搭配,究竟是配大水机小储罐还是小水机大储罐;还有就是水机房的面积。我觉得除了用水量和房间面积是固定的,其他的还是要和水机厂家去沟通
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-9-21 21:26:37 | 显示全部楼层
管道中水的流速一般1.0-1.5m/s,  你现在有了车间最大用水量,有了这2个数据就能计算出管道直径来了。再放大一点,就可选择管道了。你可以让你们设备部门的人来计算。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-9-22 07:34:59 | 显示全部楼层
前辈们做的文件 挺好用的

管道的设计计算——管径和管壁厚度.zip

23.99 KB, 下载次数: 13, 下载积分: 金币 -1

回复

使用道具 举报