按理来说 发表于 2022-10-12 15:24 2011 版药品 GMP 指南-无菌药品
agnes623 发表于 2022-10-12 15:34 这里说是单向流送风,意思是不一定是百级层流吗?最后一部分的意思是一般不进行满载热分布试验,只需要进 ...
张志杰jcu 发表于 2022-10-12 16:51 单向流就是百级层流,再说现在也不说百级了,满载热分布和热穿透一起做
759670394 发表于 2022-10-12 17:12 1,是A级层流。整个都是。 2.隧道烘箱的验证请参考无菌指南2010版,做空载温度测试、如果你们公司不差钱可 ...
agnes623 发表于 2022-10-13 14:13 晓得啦,谢谢,我再去看看无菌指南。
759670394 发表于 2022-10-13 14:17 有精力得话可以再看看PDA的 TR3