x
如题,我司有个上游车间设计为物料进出为同一个房间,废弃物有单独的一个出口,我总感觉不太对,个人认为物进只能进,物出只能出;即使物料退料也应该从物出走。请问大佬们有什么法规要求吗?该生产区为C级。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-11-16 09:09:01 | 显示全部楼层
口服固体制剂  物料进出一个地方  废物出口单独 跟你这配置差不多  也没检查老师提出问题   我觉得可能还是跟你的产品类型来考虑的评估的吧
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2022-11-16 09:15:57 | 显示全部楼层
有条件进出不同房间自然最好。
但进出分开的根本原因是什么?
如果条件不允许的情况下,同一个房间进出能做到有措施避免混淆、污染和差错,为何就不可了?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-11-16 09:25:52 | 显示全部楼层
有人流、物流通道分开的要求,没有物进物出
个人认为物进只能进,物出只能出---物料进、出车间不能同时进行,进车间要求高一点,需要清洁消毒
废弃物另外设置
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-11-16 09:57:17 | 显示全部楼层
物料进出还要分开?这不是说不可以,只是你们要这样干肯定可以,就是费钱。
如果你担心交叉污染,可以从时间上错开,比如有物料在通道上时,不能传进/传出。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-11-16 11:52:57 | 显示全部楼层
没必要
真的没必要
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-11-16 13:08:23 | 显示全部楼层
我是第一次听说物料进出要分开的,分开的理由是啥,我们一直是同一个区域啊,审计也没有提缺陷的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-11-16 14:42:24 | 显示全部楼层
没的必要,风险可以通过控制进出分开时间来控制,当然如果地盘大、费用足另说,就算控制出料,也可以通过一个传递窗,毕竟东西也不会太多。
回复

使用道具 举报

药王
发表于 2023-4-27 20:27:33 | 显示全部楼层
感谢蒲友分享。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-8-14 07:26

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表