纯化水不用的水点还要监测么

[复制链接]
药徒
发表于 2023-1-29 13:50:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
大家好,我们对厂房进行了改造,原来用的水点,改造后不用了,绝对不会用到那种。这样这个水点还进行监测么?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-1-29 13:52:04 | 显示全部楼层
要的,因为这个是一个系统,你要确保系统是合格,要是你直接不用,为何不直接封了这个点。

点评

您说的封了的意思是就是把水龙头拆了那种?  详情 回复 发表于 2023-1-29 13:53
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-1-29 13:53:17 | 显示全部楼层
winchetan 发表于 2023-1-29 13:52
要的,因为这个是一个系统,你要确保系统是合格,要是你直接不用,为何不直接封了这个点。

您说的封了的意思是就是把水龙头拆了那种?

点评

严谨的话,是把管道换掉,一般水龙头会有管道接口。一般监控的非关键点,你自行风险评估一下,3个月监测一次就好啦,也没多大工作量。  详情 回复 发表于 2023-1-29 13:57
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-1-29 13:55:07 | 显示全部楼层
小铁犇 发表于 2023-1-29 13:53
您说的封了的意思是就是把水龙头拆了那种?

水龙头拆掉,但最好不要留有死角可残留,然后变更用水点,图纸同步变更
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-1-29 13:57:48 | 显示全部楼层
小铁犇 发表于 2023-1-29 13:53
您说的封了的意思是就是把水龙头拆了那种?

严谨的话,是把管道换掉,一般水龙头会有管道接口。一般监控的非关键点,你自行风险评估一下,3个月监测一次就好啦,也没多大工作量。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-1-29 14:01:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 流光1 于 2023-1-29 14:02 编辑

我们是过年期间把把这个水点的管道直接切掉,然后在前后相连,然后只做了这个环路(分配系统)纯化水验证
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-1-29 16:39:28 | 显示全部楼层
流光1 发表于 2023-1-29 14:01
我们是过年期间把把这个水点的管道直接切掉,然后在前后相连,然后只做了这个环路(分配系统)纯化水验证

对分配系统的验证是指所有使用点都做了吗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-1-29 21:51:01 | 显示全部楼层
winchetan 发表于 2023-1-29 13:57
严谨的话,是把管道换掉,一般水龙头会有管道接口。一般监控的非关键点,你自行风险评估一下,3个月监测 ...

三个月一次不行吧?FDA高纯水检查指南建议是一个月一循环,国内普遍这个频率居多

点评

这个水点都不使用了,基本上是没有风险,而纯化水的管道是循环的,基于风险评估,这个点只是一个维护的点,有风险评估报告,我管道是一直符合要求,我找不到理由是不可以。指南永远是指南,做事我更倾向于风险评估。  详情 回复 发表于 2023-1-30 08:42
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2023-1-30 08:19:54 | 显示全部楼层
必须要检测!
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2023-1-30 08:21:48 | 显示全部楼层
点还在就要检测,不管用还是不用。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-1-30 08:22:34 | 显示全部楼层
建议周期性监测
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-1-30 08:42:57 | 显示全部楼层
timqleung 发表于 2023-1-29 21:51
三个月一次不行吧?FDA高纯水检查指南建议是一个月一循环,国内普遍这个频率居多

这个水点都不使用了,基本上是没有风险,而纯化水的管道是循环的,基于风险评估,这个点只是一个维护的点,有风险评估报告,我管道是一直符合要求,我找不到理由是不可以。指南永远是指南,做事我更倾向于风险评估。
例如一个屋有3个房间,其中一个房间是多出来的,不会再用,目前不想把墙拆了改成一个大房间,但也怕这个房间长期不管理,会有老鼠之类的,所以定期清扫检查一下,但这个房间是不需要使用,所以,不需要天天搞卫生。
我想的就是这样,一切以风险为主。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-1-30 08:44:21 | 显示全部楼层
joyamee 发表于 2023-1-29 16:39
对分配系统的验证是指所有使用点都做了吗

我们的水系统是有三个分配系统一个制水系统,验证只做了其中改造的制水系统和一个分配系统(制水系统和分配系统所有点都做了)
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-1-30 09:41:57 | 显示全部楼层
流光1 发表于 2023-1-30 08:44
我们的水系统是有三个分配系统一个制水系统,验证只做了其中改造的制水系统和一个分配系统(制水系统和分 ...

做了的点都全检吗?我们也是改造之后做了总出总回和分配系统所有点,但不挥发物真的很难做啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-1-30 09:48:24 | 显示全部楼层
卸下纯化水阀,市场有卖的弯管,换上去,然后更新水点

点评

有的出水那段是直接焊接上去的。估计楼主这个也是换不了。  详情 回复 发表于 2023-1-30 16:04
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-1-30 10:10:45 | 显示全部楼层
只要这个点还在你的循环系统就要监测的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-1-30 11:11:44 | 显示全部楼层
joyamee 发表于 2023-1-30 09:41
做了的点都全检吗?我们也是改造之后做了总出总回和分配系统所有点,但不挥发物真的很难做啊

对的 ,我们有两个锅,24个洞
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
药徒
发表于 2023-1-30 13:58:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-1-30 16:04:21 | 显示全部楼层
gzq5410 发表于 2023-1-30 09:48
卸下纯化水阀,市场有卖的弯管,换上去,然后更新水点

有的出水那段是直接焊接上去的。估计楼主这个也是换不了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-1-30 16:38:18 | 显示全部楼层
用水点永久停止使用后就变成了死角,时间长了会滋生细菌、有锈迹,就是制水系统的定时炸弹;不用的话建议直接封掉,走个用水点变更就行了。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( (京)-非经营性-2014-0058 京ICP证150354号 京ICP备14042168号-1 )

GMT+8, 2024-3-29 16:44

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表