发表于 2012-11-9 11:17:29 | 显示全部楼层
我们经常遇到此类问题,能解决就OK啦
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-11-9 11:50:17 | 显示全部楼层
墨石 发表于 2012-11-9 08:01
各段之间的压差为0,可行吗?

能控制到1-2Pa就很不错了!!!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-9 12:42:34 | 显示全部楼层
灭菌段的压力应该稍高于冷却段 然后灌装高于冷却 冷却排风并循环

点评

这样最好  详情 回复 发表于 2012-11-9 12:51
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2012-11-9 12:43:52 | 显示全部楼层
武将 发表于 2012-11-9 08:42
我们现在有个比较棘手的问题,原来老车间是C+A,所以一组空调,可以自动变频调节灌封间与洗瓶间压差;而新车 ...

灌封间、洗瓶间的人员进出分别设置缓冲气闸间比较好,这样开关门对气流的影响就较小。
设置房间绝对压差回风VAV自动调节系统,稳定房间压差,这样,洗瓶机开不开排湿、隧道烘箱开不开层流和排湿,房间的压差都可以自动调节。
至于可见异物是不是受这个影响的,我不敢确定。
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2012-11-9 12:46:03 | 显示全部楼层
qingwenh 发表于 2012-11-9 09:38
各段风压为零应该是一种理想状态,实际中很难控制吧!为了保证干热灭菌效果,我觉得高温煅风压应该略高!
...

是啊,隧道烘箱相当于洗瓶和灌装之间的气闸室,内部是呈压差梯度的,至于相互之间的平衡,内部调整就可以了,否则热风会到处跑。
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2012-11-9 12:50:37 | 显示全部楼层
youlanyu0912 发表于 2012-11-9 10:19
石头大大的说的很有道理。各段压差之间的压差相对正压就可以,高温段相对冷却和预热高1-2Pa
灌装---冷却-- ...

洗瓶间、灌装间人流设缓冲气闸应该很必要。
高温段略低于冷却段1-2Pa更好,热风不会灌入冷却段,但是高温段灭菌效果不能受到影响。各有利弊。
B-D何止20PA以上,30-40PA也有,不太好调整。
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2012-11-9 12:51:12 | 显示全部楼层
lisi31415926 发表于 2012-11-9 12:42
灭菌段的压力应该稍高于冷却段 然后灌装高于冷却 冷却排风并循环

这样最好
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-11-9 13:02:26 | 显示全部楼层
这个非常重要啊!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-9 14:14:08 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2012-11-9 12:51
这样最好

难得得到版主的肯定  兴奋啊!

点评

哈哈,不会这么夸张吧,你都没发过主题贴,多发几个,才能得到大家的肯定。  详情 回复 发表于 2012-11-9 18:41
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2012-11-9 18:41:02 | 显示全部楼层
lisi31415926 发表于 2012-11-9 14:14
难得得到版主的肯定  兴奋啊!

哈哈,不会这么夸张吧,你都没发过主题贴,多发几个,才能得到大家的肯定。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-10 08:27:58 | 显示全部楼层
下载了,谢谢楼主{:soso_e179:}
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-11-10 08:41:52 | 显示全部楼层
顶一下            
回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-29 22:18:05 | 显示全部楼层
qingwenh 发表于 2012-11-9 09:38
各段风压为零应该是一种理想状态,实际中很难控制吧!为了保证干热灭菌效果,我觉得高温煅风压应该略高!
...

碰到一个检查官说,杀菌干燥机是A级,洗瓶间是D级,所以要求有10pa的压差,这样的解释对不对?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2012-11-30 10:53:47 | 显示全部楼层

不错的资料!谢谢分享!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-11-30 11:05:04 | 显示全部楼层
谢谢分享,好资料
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2012-11-30 11:08:03 | 显示全部楼层
淘淘爸 发表于 2012-11-29 22:18
碰到一个检查官说,杀菌干燥机是A级,洗瓶间是D级,所以要求有10pa的压差,这样的解释对不对?

应该说隧道烘箱是A级层流保护,不是严格意义上的A级。
冷却段还是要求达到A级要求。
如果严格要求,实际上进瓶预热段对洗瓶间保持10Pa的压差,是对的,做到也是很简单的。
但是5Pa以上应该就没问题了,毕竟是灭菌前嘛,以控制微生物为主,灭菌前可以暴露在D级区。

回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-30 11:45:26 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2012-11-30 11:08
应该说隧道烘箱是A级层流保护,不是严格意义上的A级。
冷却段还是要求达到A级要求。
如果严格要求,实际 ...

谢谢石头大哥
回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-30 11:47:51 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2012-11-30 11:08
应该说隧道烘箱是A级层流保护,不是严格意义上的A级。
冷却段还是要求达到A级要求。
如果严格要求,实际 ...

谢谢石头大哥
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2012-11-30 12:42:08 | 显示全部楼层
淘淘爸 发表于 2012-11-30 11:45
谢谢石头大哥

不用这么客气,我是瞎说的,专家有时候也是瞎说的,其实怎么做都可以,简单方便可行……就好。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-12-1 12:21:58 | 显示全部楼层
谢谢石头老师分析
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2026-4-9 19:22

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表